有关风机控制回路的一点疑问
castalroo
castalroo Lv.5
2014年07月27日 11:28:55
只看楼主

图中是我厂一处风机联锁图纸的一部分,常开触点来自于DCS,KA继电器为各风机配电抽屉内的继电器,其控制回路上串有KA的常闭辅助触点,其主要作用为DCS发出风机停止指令,常开触点闭合KA继电器得电,断开风机控制回路,使风机停止,但现场实际运行过程中经常出现DCS点停止但4台风机中会随机出现无法停止的现象,查了很久也没查出原因,请各位帮忙分析下。

图中是我厂一处风机联锁图纸的一部分,常开触点来自于DCS,KA继电器为各风机配电抽屉内的继电器,其控制回路上串有KA的常闭辅助触点,其主要作用为DCS发出风机停止指令,常开触点闭合KA继电器得电,断开风机控制回路,使风机停止,但现场实际运行过程中经常出现DCS点停止但4台风机中会随机出现无法停止的现象,查了很久也没查出原因,请各位帮忙分析下。

screen.jpg

免费打赏
castalroo
2014年07月27日 11:30:00
2楼
@zdkr @ccc___ @muyuyao @电气交流 @老灰兔子求助各位老师傅,帮忙分析下。
回复
castalroo
2014年07月27日 11:30:42
3楼
回复
muyuyao
2014年07月27日 12:52:28
4楼
KA的质量是否可靠???!!!

特别是其常闭点!!!
回复
lingxuct
2014年07月27日 13:23:52
5楼
“KA的常开接点停风机”?

不知道常开接点是怎么停风机的。
回复
handlove
2014年07月27日 16:34:27
6楼
随机出现不停止现象,难道设计上没有标出延时停止风机的时间继电器?
回复
n2460402
2014年07月27日 17:28:10
7楼
ccc___ 发表于 2014-7-27 13:23 “KA的常开接点停风机”?不知道常开接点是怎么停风机的。应该是DCS开,KA吸合触点导通,DCS关KA失电断开控制回路。
回复
n2460402
2014年07月27日 17:29:29
8楼
不知道你的DCS是哪个厂家的,我以前工作的单位DCS接常闭,中控可以控制风机/泵远程停,开由现场按钮开。

会不会在DCS组态里有连锁之类的?
回复
lingxuct
2014年07月28日 07:01:42
9楼
这种控制方式不太见,不知道这么多只KA线圈的电源取自哪个风机的抽屉?
回复
北大山人
2014年07月28日 10:53:06
10楼
本帖最后由 北大山人 于 2014-7-28 10:54 编辑

先要弄清楚,各个KA的状态,DCS发出信号后,那几个KA是否都能可靠得电,气闭点可靠关断。
回复
laohuang168
2014年07月28日 12:06:57
11楼
“KA继电器为各风机配电抽屉内的继电器”,但从图看来几个KA的似乎是搁一块的。又或者LZ的简化图画错了?
一个常开触点带这么多的中继,从原理上说没问题,实际却是不多见。如果KA设有自保持回路,会发生互扰现象,从而出现LZ所说的随机不停机。
回复

相关推荐

APP内打开