  风机动力型末端装置的一次风风量,应按下列原则确定: 1、一次风的设计送风量,应按所服务空调区域的逐时冷负荷综合最大值和送风温差,经计算确定。 采用风机动力型末端装置时,空调区的冷负荷仍然是由中央空调机组捉供的一次风负担的(热负荷可由一次风和末端装置中的加热盘管共同负担)。 2、一次风的最小送风量,应按照末端装置本身的可调范围与风速传感器测量要求、温度控制区域的最小新风量和新风分配均匀性要求以及气流分布要求等因素中的最大限值确定;末端装置的可调范围一般可取设计送风量的30%。

 

风机动力型末端装置的一次风风量,应按下列原则确定:

1、一次风的设计送风量,应按所服务空调区域的逐时冷负荷综合最大值和送风温差,经计算确定。

采用风机动力型末端装置时,空调区的冷负荷仍然是由中央空调机组捉供的一次风负担的(热负荷可由一次风和末端装置中的加热盘管共同负担)。

2、一次风的最小送风量,应按照末端装置本身的可调范围与风速传感器测量要求、温度控制区域的最小新风量和新风分配均匀性要求以及气流分布要求等因素中的最大限值确定;末端装置的可调范围一般可取设计送风量的30%。

一次风最小送风量按照设计送风量的 30% 考虑。实际产品中,也有一些可达到 10%~%, 在选用时应根据实际需求和产品性能来确定。

 

3、串联式风机动力型末端装置的内置风机风量为一次风和室内回风风量的总和。内置风机设计风量应按照供冷主况,根据室内要求和送风口特性确定混合后的送风温度,一次风最大设计风量和温度、室内回风温度、混合风送风温度,经计算后确定;一般情况下可按照一次风设计风匮的100%~130%来取值。

 

4、并联式风机动力型末端装置内置风机的设计风量,应按下列方法确定:

(1) 内区采用单冷末端装置时,宜取一次风最大设计送风量的40%~50%;

(2) 外区末端装置风机应按冬季工况确定,应按风口特性和室内舒适度要求确定末端装置的送风温度,并根据一次风最小风量和温度、室内回风温度、末端装置的供热量及送风温度,计算确定末端装置风机风量;一般情况下可取一次风最大设计风量的50%~80%