1、双管系统:热量尾数不超过所需散热量的5%时可舍去,大于或等于5%时应进位; 2、单管系统:上游(1/3)、中间(1/3)及下游(1/3)散热器数量计算尾数分别不超过所需散热量的7.5%、5%及2.5%时可舍去,反之应进位; 3、对多层住宅根多年实践经验,一般多发生上层热下层冷的现象,故在计算散热器片数时,建议在总负荷不变的条件下,将房间热负荷做上层减下层加的调整,调整百分数一般为5%~15%,见表5-13。
1、双管系统:热量尾数不超过所需散热量的5%时可舍去,大于或等于5%时应进位;
2、单管系统:上游(1/3)、中间(1/3)及下游(1/3)散热器数量计算尾数分别不超过所需散热量的7.5%、5%及2.5%时可舍去,反之应进位;
3、对多层住宅根多年实践经验,一般多发生上层热下层冷的现象,故在计算散热器片数时,建议在总负荷不变的条件下,将房间热负荷做上层减下层加的调整,调整百分数一般为5%~15%,见表5-13。
4、对串联楼层数≥8层的垂直单管系统,应考虑立管散热冷却对下游散热器散热量的不利影响,宜按下列比率增加下游散热器的数量:
①、下游的1~2层:附加15%;
②、下游的3~4层:附加10%;
③、下游的5~6层:附加5%。
5、铸铁散热器的组装片数,不宜超过下列数值:
①、粗柱型(包括柱翼型):20片;
②、细柱型:25片;
③、长翼型:7片。