1、常用荷载参考值 设备荷载: 制冷机房:1500Kg/m2 锅炉房:1500Kg/m2 换热站:1000Kg/m2 冷却塔:1000Kg/m2 空调机房:800Kg/m2 屋顶多联机:300Kg/m2 屋顶空调:300Kg/m2 屋顶风机:300Kg/m2 风冷热泵:500Kg/m2 油烟净化机组:200Kg/m2 地暖:120Kg/m2

1、常用荷载参考值

设备荷载:

制冷机房:1500Kg/m2

锅炉房:1500Kg/m2

换热站:1000Kg/m2

冷却塔:1000Kg/m2

空调机房:800Kg/m2

屋顶多联机:300Kg/m2

屋顶空调:300Kg/m2

屋顶风机:300Kg/m2

风冷热泵:500Kg/m2

油烟净化机组:200Kg/m2

地暖:120Kg/m2


层高估算

汽车库:最大800mm,最小600,一般700

螺杆机:净高4m

离心机:净高5m

锅炉:净高5m

溴化锂:净高5m

换热站:净高4m

 

尺寸估算

风井净尺寸:500mm

分层摆放:净高2800,净宽1800,长度根据台数

 

电量估算

空调:70W/m2建筑面积

1HP:0.82Kw

冷却塔:冷却水量*3%

车库排烟:11/33Kw

车库补风:7.5Kw

排烟:22Kw

补风:11Kw

水泵:流量*扬程*5‰

中央空调:末端,10W/m2建筑面积

中央空调:机房,30W/m2建筑面积

中央空调:总电量,40W/m2建筑面积

换热站耗电:每10000m2耗电量约7Kw


负荷估算

采暖:40W/m2建筑面积

采暖:80W/m2采暖面积

办公:180W/m2空调面积

会议:230W/m2空调面积

多功能厅:250W/m2空调面积

小餐饮:250W/m2空调面积

大餐饮:300W/m2空调面积

空调热负荷:90W/m2建筑面积

热水热负荷:10W/m2建筑面积

厨房空调:200W/m2空调面积

住宅散热器:80W/m2采暖面积

地暖向上和向下的传热量比例为4:1



蒸汽估算

溴化锂:制冷量1000Kw~1t/h0.6/0.8MPa,制冷量1000Kw~1.1t/h0.4MPa

采暖:3.6*热负荷/2000


燃气估算

餐饮商铺:每平米面积需要0.1Nm3/h燃气

天燃气耗量:每10Kw供热量约需1Nm3天然气



基础高度

冷却塔:高出建筑完成面800mm

其余设备:高出建筑完成面200mm

 

管径估算

冷凝水管,制冷量<100Kw,DN32

冷凝水管,制冷量>100Kw,DN40

 


选型估算

冷却塔流量≈主机的冷吨数

空调:冷量/风量=4.16~5.83

新风:冷量/风量=8.3~11.7


价格估算

多联机:350元/m2建筑面积

多联机:500元/m2空调面积

风冷热泵:300元/m2建筑面积

中央空调:300元/m2建筑面积

水环热泵:开式冷却塔,350元/m2建筑面积

水环热泵:闭式冷却塔,400元/m2建筑面积

地源热泵:1000元/m2建筑面积

变风量:700元/m2建筑面积


负荷估算

采暖:40W/m2建筑面积

采暖:80W/m2采暖面积

办公:180W/m2空调面积

会议:230W/m2空调面积

多功能厅:250W/m2空调面积

小餐饮:250W/m2空调面积

大餐饮:300W/m2空调面积


建筑荷载

上人屋面:300Kg/m2

地下双层机械停车位:500Kg/m2

地下单层机械停车位:400Kg/m2

卫生间:250Kg/m2

客房:200Kg/m2

楼梯间:350Kg/m2

洗衣房:1600 Kg/m2

档案馆:不小于1200 Kg/m2

超市装卸货区:2000Kg/m2

超市仓库:1500Kg/m2

超市生鲜区、杂货区、粮油区:1000Kg/m2

超市卖场其它区域:700Kg/m2

超市外租区、办公区:400Kg/m2

百货,健身,数码,电玩,餐厅,商铺:400Kg/m2

厨房:500Kg/m2

书库:500Kg/m2

中庭:考虑3000Kg的集中吊挂荷载

写字楼:不小于350Kg/m2


2、常用基础参考值

屋顶:

风机基础:200mm

多联机200mm

冷却塔800mm(基础由专业厂家提供)

冷却塔的管道200mm

风冷热泵200mm

屋顶空调:300mm

注:①尺寸均为高出屋顶完成面,结构板上做基础,再做保温和防水措施;②槽钢不可直接设置在屋面上,设备运行时产生振动,容易破坏屋面防水层

机房:

制冷主机200mm

锅炉300mm

换热器300mm

分集水器、分气缸300mm

定压罐350mm

水泵200mm

水处理200mm

水箱200mm(基础上做支架)

注:①空调主机的机座统一用10#槽钢制作,不能小于10号槽钢;②基础浇筑前应与设备厂家确认尺寸


3、常用设备阻力参考值

空调:

制冷机房:13m

离心式蒸发器:3~8m

螺杆式蒸发器:3~8m

离心式冷凝器:5~8m

螺杆式冷凝器:5~8m

分集水器:1m

冷却塔:2~8m

锅炉:4~8m

换热器:2~5m

风机盘管:24m

空调箱:5m

除污器:1~2m

过滤器:35m

三通阀:4m

自动控制阀:4m

采暖:

楼栋入口资用压差:5m

热力入口:0.51.5m

立管:01m

分户装置:1.5m

地暖环路:1~1.5m

散热器:0~1m

双管散热器0~1m

单管散热器0~1.5m

高阻恒温阀:2.5KPa

通风: 

方形散流器:10Pa/

旋流风口:50~80Pa(4~5m/s)

喷口:20~30Pa(4~5m/s)

条形风口:10~20Pa(3~4m/s)

回风口:10Pa/个

弯头:5Pa/个

软接、变径:20Pa/个

PM2.5过滤器:110Pa/个

加湿段:40Pa/个

风阀:30Pa/个

风管:1Pa/米

消声器:40~50Pa


暖通设计常用参数参考值(一)

1、冷热负荷指标参考值

采暖热指标参考值(规范)

图片

空调冷热指标参考值(规范)

图片

各类建筑冷热指标参考值(图集)

图片
图片

2、冷热负荷估算参考值

公建负荷估算参考值

图片
图片

住宅空调负荷估算参考值(房地产)

图片

住宅地暖负荷估算参考值

图片

3、人均面积参考值

各类建筑人均面积参考值(教材)

图片

商场人均面积参考值(手册)

营业厅人均面积参考值(教材)

图片

餐饮人均面积参考值(教材)

图片

4、人均新风量参考值

各类建筑人均新风量参考值(图集)

图片
图片

办公、客房、大堂人均新风量参考值(规范)

图片

工业建筑人均新风量参考值(规范)

影院人均新风量参考值(规范)

中小学人均新风量参考值(规范)

图片

幼儿园人均新风量参考值(规范)

图片

多功能厅人均新风量参考值(教材)

图片

餐饮人均新风量参考值(教材)

图片

5、换气次数参考值

各类房间换气次数参考值(图集)

图片

设备用房换气次数参考值(教材)

图片

空调换气次数参考值(教材)

图片

各类房间换气次数参考值(措施)

设备用房换气次数参考值(规范)

图片
图片

维持正压换气次数参考值(教材)

图片

暖通设计常用参数参考值(二)

1、风速参考值

自然通风风口和风管风速参考值(规范)

图片

机械通风进排风口风速参考值(规范)

图片

风管风速参考值(规范)

图片

风管风速与室内噪声要求(规范)

图片

车库与厨房风管风速参考值(规范)

通风和空调风口及风管风速参考值(图集)

图片
图片
图片
图片

2、流速参考值

管径和流速参考值(教材)

图片

管径计算及流速参考值(教材)

图片

蒸汽及热水管道最大流速参考值(规范)

图片

管管径/流速/流量对照表

3、噪声要求参考值

学校噪声参考值(规范)

图片

医院噪声参考值(规范)

图片

住宅噪声参考值(规范)

图片

商业噪声参考值(规范)

旅馆噪声参考值(规范)

图片

办公噪声参考值(规范)

图片

餐饮噪声参考值(教材)

民用建筑噪声参考值(规范)

图片

室内噪声参考值(教材)

图片
图片

4、比摩阻要求参考值

空调、热水、蒸汽比摩阻参考值

图片

空调冷热水比摩阻参考值(教材)

图片

伸缩软管比摩阻参考值(教材)

图片

暖通设计常用参数参考值(三)

1、常用荷载参考值

设备荷载:

冷却塔:800mm(基础由专业厂家提供)

冷却塔的管道:200mm

风冷热泵:200mm

屋顶空调:300mm

注:尺寸均为高出屋顶完成面,结构板上做基础,再做保温和防水措施;槽钢不可直接设置在屋面上,设备运行时产生振动,容易破坏屋面防水层

机房:

制冷主机:200mm

锅炉:300mm

换热器:300mm

分集水器、分气缸:300mm

定压罐:350mm

水泵:200mm

水处理:200mm

水箱:200mm(基础上做支架)

注:空调主机的机座统一用10#槽钢制作,不能小于10号槽钢;基础浇筑前应与设备厂家确认尺寸

3、常用设备阻力参考值

空调:

制冷机房:13m

离心式蒸发器:3~8m

螺杆式蒸发器:3~8m

离心式冷凝器:5~8m

螺杆式冷凝器:5~8m

分集水器:1m

冷却塔:2~8m

锅炉:4~8m

换热器:2~5m

风机盘管:2~4m

空调箱:5m

除污器:1~2m

过滤器:3~5m

三通阀:4m

自动控制阀:4m

采暖:

楼栋入口资用压差:5m

热力入口:0.5~1.5m

立管:0~1m

分户装置:1.5m

地暖环路:1~1.5m

散热器:0~1m

双管散热器:0~1m

单管散热器:0~1.5m

高阻恒温阀:2.5KPa

通风:

方形散流器:10Pa/个

旋流风口:50~80Pa(4~5m/s)

喷口:20~30Pa(4~5m/s)

条形风口:10~20Pa(3~4m/s)

回风口:10Pa/个

弯头:5Pa/个

软接、变径:20Pa/个

PM2.5过滤器:110Pa/个

加湿段:40Pa/个

风阀:30Pa/个

风管:1Pa/米

消声器:40~50Pa

暖通设计常用参数参考值(四)

面积估算

制冷机房:1%建筑面积

锅炉房:1%建筑面积

公建换热站:0.5%建筑面积

住宅换热站:200m2/5万m2,300m2/10万m2

新风机房:20m2

通风兼排烟机房:20m2

排烟机房:15m2

加压送风机房:15m2

采暖小室:12m2

汽车库排烟:3个车位

汽车库补风:3个车位

排油烟井:3‰商铺面积

排油烟井:3‰商铺面积

层高估算

螺杆机:净高4m

离心机:净高5m

锅炉:净高5m

溴化锂:净高5m

换热站:净高4m

汽车库机电:最大800mm,最小600,一般700

尺寸估算

风井净尺寸:500mm

分层摆放:净高2800,净宽1800,长度根据台数

排油烟:1500*800

排风兼事故通风:1000*600

水泵房排风:1000*600

变电站排风:1500*600

采暖管井

采暖井单设,不分高低区

一梯两户,采暖管井800*1050

一梯三户,采暖管井800*1200

一梯四户,采暖管井800*1350

采暖井单设,分高低区

一梯两户,采暖管井800*1250,1000*1150

一梯三户,采暖管井800*1400

一梯四户,采暖管井800*1550

水暖井合用,不分高低区

一梯两户,水暖井800*1800,1550*1500

一梯三户,水暖井800*1950,1700*1500

水暖井合用,分高低区

一梯两户,水暖井800*2000,1750*1500

一梯三户,水暖井800*2100,1900*1500

一梯四户,水暖井800*2200,2050*1500

电量估算

制冷量<100Kw,DN32,制冷量>100Kw,DN40

选型估算

每平米池水面积的除湿量约为0.25Kg/h

地暖:100W/m2

水系统膨胀水量

冷水约0.1L/Kw

热水0.3L/Kw

人防估算

滤毒室:20m2

平时排风兼战时进风机房:50~60m2(不含集气室)

分体空调

办公:1HP~15m2

会议室:1HP~12m2

餐饮:1HP~12m2

侧出风最大12HP

单相电源最大6HP

三相电源最小4HP

一般入户功率12Kw以上采用三相电源,大约150m2以上房型

3HP,管长50m,高差30m

5HP,管长75m,高差30m




一、一般规定

1)确定医院的性质:包括级、等、 综合性、专科性等。

2)创造与业主充分沟通条件,按照业主要求和投资资金,结合当地资源和习惯综合分析,制定设计方案。

3)了解一、二级医疗工艺流程,通读建筑平面布置,确定空调、通风系统。根据使用时间、洁污程度、特殊要求等划分空调通风系统,系统设置宜小不宜大,便于控制管理,有洁净要求、严重污染房间应分别独立自成一个系统。

4)空调、通风系统必须遵循洁、污独立,避免交叉感染。

5)空调系统回风口应设低、中效过滤器,其初阻力≤50 Pa,微生物一次通过率≯10%和颗粒物计重通过率≯5%。新风系统需根据室外空气洁净等级设置粗效过滤网、中效二级过滤器。

6)空调末端机组(除特殊要求外),不应设置臭氧、紫外线消毒装置。不得采用淋水式空气处理装置。

7)必须设置净化区域:净化手术部、 ICU 等重症监护病房、净化产房、中心供应室洁净区等。



二、内设计参数

1)温度、湿度、通风量、洁净度参见下表

图片

注:表中 Y 表示yes, N 表示no。换气次数单位:次/h。表内数据来自美国采暖制冷与空调工程师协会(ASHRAE)的医院暖通空调设计手册及日本医疗福利设备协会标准(HEAS-0.2.1998)。
表中技术参数结合国情选用或调整(表中特别洁净手术室换气次数可采用送风口面积乘以 0.4M/S),如服务功能区冬季温湿度、换气次数等。表中的诊查室是国内采用的设计参数。

2)送风速度直接影响医疗手术效果及有害物扩散控制,各医疗区域送风速度参见下表

图片

*手术室送风速度指高效过滤器送风口速度,其他为工作区域送风速度

3)空调系统气流应按医疗工艺流程形成连续压力梯度,防止、减少交叉感染。

4)新风量同时考虑满足卫生要求及规范规定值,平衡排除有毒、有害、湿热污染的排风量,维持医疗区正压值,并取三者中最大值。医疗用房集中空调系统的新风量应不低于 40M3/ p.h,或≯2 次换气次数。

5)换气次数是确保医疗区洁净度的重要因素。按表 8.2.1 要求取值。当设计工况负荷所需的送风量小于换气次数时,应满足换气次数。空调系统可采用减小温差或二次回风(两次回风进入净化空讽调箱前需设中效过滤器)。

6)噪声控制在 40-55 dB(A)参见下表

图片

三、采暖

(1)集中采暖范围
1)严寒、寒冷地区医院应集中采暖,其采暖期需考虑早期采暖和延迟采暖。
2)医院采暖必须用≤95℃热水作为热媒。
3)采暖系统宜按医疗功能区划分(如门急诊部、医技部、病房、管理部等),每区管道应按南、北向分设环路,并设置室温调控装置。

(2)集中采暖方式(宜同时提供最小新风量)
1)应采用便于清洗与消毒散热器,有洁净要求功能用房应采用板式或光管型,并作封闭装饰处理。
2)在条件许可时,采用地热幅射采暖。
3)有医疗工艺要求区域,宜设经加湿处理的新风系统。

(3)对频繁开启外门区域应设热风幕装置

四、通风与防排烟

(1)自然通风
1)扩初初期应与建筑专业共同争取自然通风空间。
2)自然通风应保持清洁区位于上风向。
3)中庭区域(包括门诊大厅)宜采用贯通式自然通风或自然进风,机械排风。
4)病房区域采用自然通风为主,局部机械排风为辅。

(2)机械通风

对产生气味、水汽和潮湿作业的用房,应设机械排风,如冶疗室、抢救室、配餐间、洗婴室、石膏室、候诊厅、输液室、卫生间等。
1)通风系统必须确保气流从洁净区→清洁区→污染区的受控状态。
2)新风采集口底部应距地 3m 以上,当采集口置于屋顶层时,应距屋面 1m 以上, 口部需设过滤网。
3)新风采集口与各种排风口之间保持足够间距,防止交叉感染。
4)通风系统中排风管应处于负压,排风机应位于系统的排出端。
5)特殊区域通风:
①放疗室、皮肤治疗室、有毒实验室、呼吸传染病房等应设单独排风,在排放出口处应设亚高、 中效过滤器,保证排放气体的浓度低于环境污染排放标准。
②非传染解剖室、标本室应设独立Ⅰ -Ⅱ级洁净度全新风系统, 下排风口宜均布于四周,直接高空排放。
③传染性解剖室、标本室应设独立Ⅰ -Ⅱ级洁净度全新风系统,局部集中送风, 下排风
口宜均布于四周,直接高空排放, 并相对邻室保持-10pa。
6)实验室、中心供应应采用局部排风替代稀释通风。

(3)机械防排烟(应遵守国家、地方现行建筑防火规范)

1)机械排烟系统宜按医疗工艺区域设置。
2)排烟口设置应使气流方向与病员疏散方向相反。
3)排烟口底高度必须高于 2.15m(Hq+0.32, Hq:最小清晰高度)。
4)特殊区域各室的通风设备应符合防火、防爆要求。

五、空调

(1)空调负荷计算
1)门急诊区空调冷、热负荷计算中,人员负荷宜按医院等、级规模取就诊人数,结合时间段进行计算,取大值。(人员一般按就诊人数 60%计)
2)医技楼是冷负荷较大的区域,单位建筑面积冷指标约在 200 w/m2左右,在计算中需留有增添、更新设备的发热量。设备发热量参见下表。

图片

(2)空调方式选择及系统划分

必须按医疗工艺、功能分别独立设置空调系统,并保证气流从清洁区至污染区的压力梯度。

1)门急诊空调(在条件适宜时应尽量采用自然通风)
①对于高大空间公共区域宜采用分层集中式空调方式, 宜选用变速双风机空调箱。诊室采用风机盘管加新风方式。寒冷地区以采暖为主,空调、新风为辅。
② 诊室空调温度可高于候诊室温度 1℃~2℃。
③儿科诊室及其候诊区相对邻区为正压。
④门急诊手术室为一般手术室,保持正压, 可采用净化风机盘管末端(设有高中效过滤器)加彦风,风量在 1000m3/h 左右,风压约为 250pa。
⑤隔离区域应设独立空调,并保证相对邻区为负 5~10pa,排风需单独处理排放或高空排放。
⑥急诊区保证 24 小时独立空调,通风量≥12 次换气,新风量≥3 次换气。

2)病房楼空调
空调系统应按病区划分。保证 24 小时运行,排风宜设在辅助房。

病房公共区域新风量满足 2 次/h 换气次数, 病房新风量≥40M3/ p.h, 各科病房空调方式参见下表。

图片

*洁净用房空调末端不应使用静电空气净化装置。

3)医技楼空调
各室新风量满足 2 次/h 换气次数,各室空调见下表。

图片

①表中设备发热量为参考值。②无污染气体产生的各实验室可合用排风系统。③检查科、治疗科内自动冲片机区域排风应采用防腐蚀风管并设止回阀。④有磁场、核辐射产生的治疗科,其室内排风管宜采用氯乙烯里衬风管,并应设置密闭阀。⑤供中心应窒内蒸汽凝结水,宜集中回收送至污水处理站处理后排放。

4)洁净手术室空调
应满足(GB50333-2002)医院洁净手术部建筑技术规范要求。
① I 级、 II 级手术室为独立净化空调+集中新风。III 级、 IV 级手术室可 2-3 间合用净化空调系统+集中新风。各室均为独立排风,排风量应大于 200m3/h各室新风管和排风管均应设联锁定风量阀。
②各室根据洁净度要求设置值班通风,维持非运行室内静压差

六、冷热源

(1)热源选择
1)有城市热网地区:当热网为蒸汽(表压>8Mpa)时,直接选择蒸汽做作为热源。当热网为高温热水时,需另配置蒸汽锅炉, 供消毒、加湿功能之用。无城市热网地区:选用热水锅炉+蒸汽锅炉或溴化锂吸收式冷(温)水机组+蒸汽锅炉(中心消毒供应蒸汽消耗量为 2 一 2.5kg/h 床)
2)热媒参数
①采暖热水供水温度≤95℃、水温差取Δ t=20-25℃,空调热水供水温度≤60℃,水温差取Δ t=10℃。
②单位建筑面积热指标:南方 40w/m2 左右,北方 60 w/m2 左右,严寒地区>65 w/m2(按节能规范中规定值计算)。早期采暖、 延迟采暖其热负荷约占总热负荷 10-15%。

(2)冷源选择
1)合理组合选用电制冷冷水机组、吸收式冷水机组、地源热泵冷水机组及冰蓄冷冷水机组。需同时考虑可靠性、安全性、经济性。
①根据负荷分配,采用大小主机搭配原则,一般中型医院(建筑面积在 7 万平方米)采用 2-3 台制冷量大的主机,配置 2-1 台螺杆主机。(螺杆机一般可应对亱间空调冷负荷)
②过渡季节所需冷负荷宜配置风冷热泵机组。
③全年 24 小时需空调区域,配置独立直接蒸发式恒温恒湿机组、变冷媒流量多联机组及分体空调机。

2)冷媒参数
①冰蓄冷系统:低温冷冻水温度为 2-3℃ , 温差 7-8℃。
常规空调系统:冷冻水供水温度为 6-7℃, 温差 5-7℃。
干式空调系统:高温冷冻水供水温度为 16-17℃ , 温差 4-5℃。
②单位建筑面积冷指标:南方 120-150 w/m2左右 , 北方 80- 110w/m2 一严寒<85 w/m2 左右

3)空调水系统
①根据建筑规模及平面布置,采用环网+枝路、直接分区枝路。各枝路的水力平衡采用静态平衡阀调节。
②水系统必须为闭式机械循环。
③四管制采用原则:有一定面积的内区、 医疗工艺要求如手术室、医技楼中冷热负荷较悬殊区、北方严寒地区空调与采暖相结合区域。

4)能源中心
有地下建筑医院,能源中心应设置予地下室。
①能源中心宜设置在医院中心位置, 以利空调冷、热水系统能在合理作用半径内。
②锅炉房宜设于独立建筑中, 烟囱设于医院主体下风向。
③冷却塔、风冷热泵机组等有噪声设备的设置, 应避免对医疗区噪声污染。

七、用气体

(1)医用气体气源系统
应有集中供气中心,中心站内必须设有备用机组确保系统能连续供气。
采用液态氧时,液态氧罐距离建筑的要求需满足相关防火规范规定。采用制氧机制氧的
制氧站需设在设备层、顶层等空气品质良好的楼层,不得设置在地下室。
1)一级供氧负荷应单独从供气中心站接出供氧管道。
2)空气压缩机宜采用无油型,其提供的压缩空气应设过滤除菌设备。
3)负压吸引系统排放气体应经处理后排放,其机房应独立设置。

(2)医用气体输送系统
1)各气体输送管道上应按有关技术规范要求设置功能阀门及报警装置。
2)含湿医用气体管道应采用防冻措施。
3)负压吸引管道应坡向总管和缓冲罐,坡度应 ≥3%‰。
4)加湿蒸气使用点前的管道上,应设过滤除污装置。

(3)各种医用气体的供气压力(终端的用气压力)参见下表

图片

(4)医用气体终端组件处的参数应符合下表的要求

图片

牙科气体在牙椅处的参数应符合下表的要求

图片

注:气体流量的需求视牙椅具体型号的不同有差别。


逗留区之最大允许流速m/s

人体状态 长时间坐 短时间坐 轻工作 重工作
应用 办公室 餐厅 商店轻工业 工厂、舞厅
冷却 m/s  0.1 0.15 0.2 0.3
加热 m/s 0.2 0.3 0.35 0.45

送风口之最大允许流速m/s

应用场所 盘形送风口 顶棚送风口 侧送风口
广播室     3.0~4.5     4.0~4.5       2.5 
医院疗房   4.0~4.5   4.5~5.0 2.5~3.0
饭店房间、会客室   4.0~5.0   5.0~6.0 2.5~4.0
百货公司、剧场   6.0~7.5   6.2~7.5 5.0~7.0
教室、图书馆、办公室   5.0~6.0   6.0~7.5 3.5~4.5

13:49



逗留区流速与人体感觉的关系

流速m/s 人体感觉
0~0.08  不舒适,停滞空气的感觉 
0.127 理想,舒适
0.127~0.25 基本舒适
0.33 不舒适,可以吹动薄纸
0.38 对站立者为舒适感之上限
0.38~1.52 用于工厂和局部空调

空调房间允许之最大送风温差℃

送风方式 下列房间高度m
2 3 4 5 6
侧送,大风量  6.5 8.3 10 12 14
侧送,小风量 9 11 13 15 17
顶棚散流器 9.5 16 17 18 18

不同送风方式的送风量指标和室内平均流速 ASHRAE

送风方式 单位地板面积的  工作区平均  换气次数1/h
送风量l/s  m 流速m/s
侧送百叶风口  3~6  0.13~0.18  7
条形风口 4~10 0.10~0.18 12
局部孔板送风 5~15 0.10~0.18 18
顶棚散流器 5~25 0.10~0.25 30
顶棚孔板送风 5~50 0.05~0.15 60

低速风管系统的最大允许流速m/s

应用场所 以噪声控制主风管 以摩擦阻力控制
送风主管 回风主管 送风支管 回风支管
住宅  3 5 4 3 3
公寓、饭店房间 5 7.5 6.5 6 5
办公室、图书馆 6 10 7.5 8 6.1
大礼堂、戏院 4 6.5 5.5 5 4
银行、高级餐厅 7.5 10 7.5 8 6
百货店、自助餐厅 9 10 7.5 8 6
工厂 12.5 15 9 11 7.5

推荐的送风口流速m/s

应用场所 流速m/s
播音室  1.5~2.5 
戏院 2.5~3.5
住宅、公寓、饭店房间、教室 2.5~3.8
私人办公室 2.5~4.0
一般办公室 5.0~6.0
电影院 5
百货店、上层 7.5
百货店、地下 10

低速风管系统的推荐和最大流速m/s

图片

以噪音标准控制的允许送风流速m/s

应用场所 流速m/s
图书馆,广播室  1.75~2.5 
住宅,公寓,私人办公室,医院房间 2.5~4.0
银行,戏院,教室,一般办公室,商店,餐厅 4.0~5.0
工厂,百货公司,厨房 5.0~7.5

回风格棚的推荐流速m/s

位置 近座位 逗留区以上 门下部 门上部 工业用
流速m/s 2~3 3~4 4 3 >=4

通风系统之流速m/s

系统 商业 工业
低速 送风、最大流速  13 13
送风、一般流速 6~11 11~13
回风、最大流速 10 13
回风、一般流速 7.5~9 9~13
高速、一般 13 13~25

百叶窗的推荐流速m/s

位置 新风 回风 减湿器正面 减温器旁通 加热器旁通
流速m/s 2.5~4 6~6 2~4 7.5~12 5~7.5