来源:暖通设计 如有侵权请联系删除 暖通设计常用参数参考值(一) 1、冷热负荷指标参考值 采暖热指标参考值(规范) 空调冷热指标参考值(规范) 各类建筑冷热指标参考值(图集) 2、冷热负荷估算参考值 公建负荷估算参考值 住宅空调负荷估算参考值(房地产)
来源:暖通设计
如有侵权请联系删除
暖通设计常用参数参考值(一)
1、冷热负荷指标参考值
采暖热指标参考值(规范)
空调冷热指标参考值(规范)
各类建筑冷热指标参考值(图集)
2、冷热负荷估算参考值
公建负荷估算参考值
住宅空调负荷估算参考值(房地产)
住宅地暖负荷估算参考值
3、人均面积参考值
各类建筑人均面积参考值(教材)
商场人均面积参考值(手册)
营业厅人均面积参考值(教材)
餐饮人均面积参考值(教材)
4、人均新风量参考值
各类建筑人均新风量参考值(图集)
办公、客房、大堂人均新风量参考值(规范)
工业建筑人均新风量参考值(规范)
影院人均新风量参考值(规范)
中小学人均新风量参考值(规范)
幼儿园人均新风量参考值(规范)
多功能厅人均新风量参考值(教材)
餐饮人均新风量参考值(教材)
5、换气次数参考值
各类房间换气次数参考值(图集)
设备用房换气次数参考值(教材)
空调换气次数参考值(教材)
各类房间换气次数参考值(措施)
设备用房换气次数参考值(规范)
维持正压换气次数参考值(教材)
暖通设计常用参数参考值(二)
1、风速参考值
自然通风风口和风管风速参考值(规范)
机械通风进排风口风速参考值(规范)
风管风速参考值(规范)
风管风速与室内噪声要求(规范)
车库与厨房风管风速参考值(规范)
通风和空调风口及风管风速参考值(图集)
2、流速参考值
管径和流速参考值(教材)
管径计算及流速参考值(教材)
蒸汽及热水管道最大流速参考值(规范)
管管径/流速/流量对照表
3、噪声要求参考值
学校噪声参考值(规范)
医院噪声参考值(规范)
住宅噪声参考值(规范)
商业噪声参考值(规范)
旅馆噪声参考值(规范)
办公噪声参考值(规范)
餐饮噪声参考值(教材)
民用建筑噪声参考值(规范)
室内噪声参考值(教材)
4、比摩阻要求参考值
空调、热水、蒸汽比摩阻参考值
空调冷热水比摩阻参考值(教材)
伸缩软管比摩阻参考值(教材)
暖通设计常用参数参考值(三)
1、常用荷载参考值
设备荷载:
制冷机房:1500Kg/m2
锅炉房:1500Kg/m2
换热站:1000Kg/m2
冷却塔:1000Kg/m2
空调机房:800Kg/m2
屋顶多联机:300Kg/m2
屋顶空调:300Kg/m2
屋顶风机:300Kg/m2
风冷热泵:500Kg/m2
油烟净化机组:200Kg/m2
地暖:120Kg/m2
建筑荷载:
上人屋面:300Kg/m2
地下双层机械停车位:500Kg/m2
地下单层机械停车位:400Kg/m2
卫生间:250Kg/m2
客房:200Kg/m2
楼梯间:350Kg/m2
洗衣房:1600 Kg/m2
档案馆:不小于1200 Kg/m2
超市装卸货区:2000Kg/m2
超市仓库:1500Kg/m2
超市生鲜区、杂货区、粮油区:1000Kg/m2
超市卖场其它区域:700Kg/m2
超市外租区、办公区:400Kg/m2
百货,健身,数码,电玩,餐厅,商铺:400Kg/m2
厨房:500Kg/m2
书库:500Kg/m2
中庭:考虑3000Kg的集中吊挂荷载
写字楼:不小于350Kg/m2
2、常用基础参考值
屋顶:
风机基础:200mm
多联机:200mm
冷却塔:800mm(基础由专业厂家提供)
冷却塔的管道:200mm
风冷热泵:200mm
屋顶空调:300mm
注:尺寸均为高出屋顶完成面,结构板上做基础,再做保温和防水措施;槽钢不可直接设置在屋面上,设备运行时产生振动,容易破坏屋面防水层
机房:
制冷主机:200mm
锅炉:300mm
换热器:300mm
分集水器、分气缸:300mm
定压罐:350mm
水泵:200mm
水处理:200mm
水箱:200mm(基础上做支架)
注:空调主机的机座统一用10#槽钢制作,不能小于10号槽钢;基础浇筑前应与设备厂家确认尺寸
3、常用设备阻力参考值
空调:
制冷机房:13m
离心式蒸发器:3~8m
螺杆式蒸发器:3~8m
离心式冷凝器:5~8m
螺杆式冷凝器:5~8m
分集水器:1m
冷却塔:2~8m
锅炉:4~8m
换热器:2~5m
风机盘管:2~4m
空调箱:5m
除污器:1~2m
过滤器:3~5m
三通阀:4m
自动控制阀:4m
采暖:
楼栋入口资用压差:5m
热力入口:0.5~1.5m
立管:0~1m
分户装置:1.5m
地暖环路:1~1.5m
散热器:0~1m
双管散热器:0~1m
单管散热器:0~1.5m
高阻恒温阀:2.5KPa
通风:
方形散流器:10Pa/个
旋流风口:50~80Pa(4~5m/s)
喷口:20~30Pa(4~5m/s)
条形风口:10~20Pa(3~4m/s)
回风口:10Pa/个
弯头:5Pa/个
软接、变径:20Pa/个
PM2.5过滤器:110Pa/个
加湿段:40Pa/个
风阀:30Pa/个
风管:1Pa/米
消声器:40~50Pa
暖通设计常用参数参考值(四)
面积估算
制冷机房:1%建筑面积
锅炉房:1%建筑面积
公建换热站:0.5%建筑面积
住宅换热站:200m2/5万m2,300m2/10万m2
新风机房:20m2
通风兼排烟机房:20m2
排烟机房:15m2
加压送风机房:15m2
采暖小室:12m2
汽车库排烟:3个车位
汽车库补风:3个车位
排油烟井:3‰商铺面积
排油烟井:3‰商铺面积
层高估算
螺杆机:净高4m
离心机:净高5m
锅炉:净高5m
溴化锂:净高5m
换热站:净高4m
汽车库机电:最大800mm,最小600,一般700
尺寸估算
风井净尺寸:500mm
分层摆放:净高2800,净宽1800,长度根据台数
排油烟:1500*800
排风兼事故通风:1000*600
水泵房排风:1000*600
变电站排风:1500*600
采暖管井
采暖井单设,不分高低区
一梯两户,采暖管井800*1050
一梯三户,采暖管井800*1200
一梯四户,采暖管井800*1350
采暖井单设,分高低区
一梯两户,采暖管井800*1250,1000*1150
一梯三户,采暖管井800*1400
一梯四户,采暖管井800*1550
水暖井合用,不分高低区
一梯两户,水暖井800*1800,1550*1500
一梯三户,水暖井800*1950,1700*1500
水暖井合用,分高低区
一梯两户,水暖井800*2000,1750*1500
一梯三户,水暖井800*2100,1900*1500
一梯四户,水暖井800*2200,2050*1500
电量估算
空调:70W/m2建筑面积
1HP:0.82Kw
冷却塔:冷却水量*3%
车库排烟:11/33Kw
车库补风:7.5Kw
排烟:22Kw
补风:11Kw
水泵:流量*扬程*5‰
中央空调:末端,10W/m2建筑面积
中央空调:机房,30W/m2建筑面积
中央空调:总电量,40W/m2建筑面积
换热站耗电:每10000m2耗电量约7Kw
蒸汽估算
溴化锂:制冷量1000Kw~1t/h0.6/0.8MPa,制冷量1000Kw~1.1t/h0.4MPa
采暖:3.6*热负荷/2000
燃气估算
餐饮商铺:每平米面积需要0.1Nm3/h燃气
天燃气耗量:每10Kw供热量约需1Nm3天然气
管径估算
制冷量<100Kw,DN32,制冷量>100Kw,DN40
选型估算
冷却塔流量≈主机的冷吨数
空调:冷量/风量=4.16~5.83
新风:冷量/风量=8.3~11.7
价格估算
多联机:350元/m2建筑面积
多联机:500元/m2空调面积
风冷热泵:300元/m2建筑面积
中央空调:300元/m2建筑面积
水环热泵:开式冷却塔,350元/m2建筑面积
水环热泵:闭式冷却塔,400元/m2建筑面积
地源热泵:1000元/m2建筑面积
变风量:700元/m2建筑面积
负荷估算
采暖:40W/m2建筑面积
采暖:80W/m2采暖面积
办公:180W/m2空调面积
会议:230W/m2空调面积
多功能厅:250W/m2空调面积
小餐饮:250W/m2空调面积
大餐饮:300W/m2空调面积
空调热负荷:90W/m2建筑面积
热水热负荷:10W/m2建筑面积
厨房空调:200W/m2空调面积
住宅散热器:80W/m2采暖面积
地暖向上和向下的传热量比例为4:1
泳池估算
每平米池水面积的除湿量约为0.25Kg/h
地暖:100W/m2
水系统膨胀水量
冷水约0.1L/Kw
热水0.3L/Kw
人防估算
滤毒室:20m2
平时排风兼战时进风机房:50~60m2(不含集气室)
分体空调
办公:1HP~15m2
会议室:1HP~12m2
餐饮:1HP~12m2
侧出风最大12HP
单相电源最大6HP
三相电源最小4HP
一般入户功率12Kw以上采用三相电源,大约150m2以上房型
3HP,管长50m,高差30m
5HP,管长75m,高差30m