请教一下烟风道整栋楼垂直度偏差是多少?哪里可以查到规范依据

请教一下烟风道整栋楼垂直度偏差是多少?哪里可以查到规范依据
免费打赏
mony31
2014年07月26日 14:28:39
2楼
楼主什么意思?是问烟风道还是楼的垂直度允许偏差?烟风道垂直度偏差,我不知道哪个规范里有,我们现场做的都是按照10mm以内来的;楼座的是H/1000且≤30,其中H为楼座全高。