赵老师,我想请教你关于房屋建筑模板施工问题。怎么解决边柱,角柱,剪力墙的垂直度、新旧墙接头等问题。
逛逛huo
逛逛huo Lv.6
2016年03月23日 10:15:54
来自于建筑施工
只看楼主

怎么解决边柱,角柱,剪力墙的垂直度、新旧墙接头等问题。还有就是梁、板、柱的垂直度、标高问题。 谢谢!


怎么解决边柱,角柱,剪力墙的垂直度、新旧墙接头等问题。还有就是梁、板、柱的垂直度、标高问题。



谢谢!

免费打赏
zhgm73
2016年03月23日 14:52:07
2楼
垂直度的问题,一是在于模板在竖立时定位的准确和合格;二是在于模板支撑的稳定可靠。楼层上的边柱、角柱,由于无法对称设置模板支撑架,若按先浇柱后施工楼板的方式,垂直度易受浇筑时的扰动而出现超差;剪力墙主要模板体系自身刚度不足,整体性欠缺而造成垂直度、平整度不足的问题。要解决垂直度的问题,宜从加强模板系统刚度,整体性和支撑的完善可靠性上着手。
新旧墙头接头,应坚持先处理施工缝,将浮浆和松散混凝土层清除,为避免梁板施工时灰渣侵入难于清除的问题,应在梁端底模或柱、墙模下口留设清渣口,完成清渣后再封闭。在浇筑前,应按要求在梁端设置单层收口网,并先浇筑墙、柱头混凝土,避免低标号的梁板混凝土侵入节点,并保证其密实度。
回复
gjk6822766
2016年03月31日 12:07:49
3楼
好资料,看过了,顶楼主一个,谢谢楼主分享。
回复
flowerbook
2017年06月08日 11:41:05
4楼
资料很实用,谢谢分享,楼主辛苦了!
回复
ahaoyonghai123
2017年06月08日 16:48:44
5楼
zhgm73 发表于 2016-3-23 14:52 垂直度的问题,一是在于模板在竖立时定位的准确和合格;二是在于模板支撑的稳定可靠。楼层上的边柱、角柱, …一针见血,厉害了我的赵老师,学习了,谢谢
回复
顺风顺水
2017年06月09日 09:30:57
6楼
要解决垂直度的问题,宜从加强模板系统刚度,整体性和支撑的完善可靠性上着手
回复

相关推荐

APP内打开