桥梁形式为3×16米斜角角度30度的预应力后张法空心板桥,墩台下部结构为单排桩基,桥墩柱子观测高度为5.8米按规范(追制度不大于0.2%H且不大于15mm),现检测结果偏移最大的为顺桥向偏移15mm,横桥向最大偏移也是15mm均大于11.6mm;桥台观测高度4米最大顺桥向偏移23mm,横桥向偏移10mm。桥梁轴线偏位检测结果最大的一个顺桥向偏移60mm,横桥向偏移45mm。求教各位专家有何好的处理办法。
本帖最后由 旭日东升 于 2015-8-26 13:52 编辑
根据《根据公路工程质量评定标准》,容许误差在0.3%,即你的5.8米高桥墩,最大容许误差为1.74cm,没有超过啊!
回复
3楼
唯一的办法就是先计算这种偏移量会不会对结构安全造成影响,如果没有影响,再考虑上部结构是否可以纠正误差,如果可以那就没事了,如果不可以,那么就要想办法掩盖这种误差不被发现。想办法让监理和业主认可这种误差,或者瞒住他们。如果计算通不过,就要找设计核算加固,或拆除重建。
回复
4楼
顺桥向偏移容易使跨径发生变化,在预制梁板时要进行调整,有角度的桥横向偏移容易引起梁板角度与桥梁实际角度不一致,安装时端头不齐,甚至放不下去
回复
5楼
按质量事故处理,需要计算确定是否通过。
回复
6楼
现在盖梁已经施工完毕,空心板也已经张拉结束了,主要是业主发现了个别桩偏位,然后请了测量单位测量测量的结果,如果雅阁按照城市桥梁与质量验收规范的要求就不满足规范,有没有好的后期加固方法。
回复
7楼
旭日东升 发表于 2015-8-26 11:10 根据《根据公路工程质量评定标准》,容许误差在0.3%,即你的5.8米高桥墩,最大容许误差为1.74cm,没有超过啊 …《但是城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008)要求是0.2%H,不知道以那个为准啊。
回复
8楼
wcxu1 发表于 2015-8-26 12:24 唯一的办法就是先计算这种偏移量会不会对结构安全造成影响,如果没有影响,再考虑上部结构是否可以纠正误差 …已经被业主知道了,就是想咨询下有没有好的加固方法
回复
9楼
你的桥台是什么结构?现浇桥台的竖直度容许误差是0.25%,不大于25mm,砌石的桥台还要大。你的这种情况,要看业主是什么态度了,如果业主同意加固,就找设计单位复核计算,如果计算可以通过,墩台柱的竖直度偏差就可以不用加固了。加固的话,让设计单位出墩柱的加固方案,无非就是将几何尺寸加大,重新植钢筋。关键是你的桥梁轴线偏位,设计计算是否通过,如果通过,就可以在梁板安装上调整,横桥向的45mm,我估计能调整过来,纵桥向的60mm,我就不知道了,有可能梁长不允许,这就麻烦了。再就是顺桥向有可能桥位、桥长发生变化,设计,业主认不认。因为不知道跨径和梁长情况我也不清楚能否调整。上部加固方法估计没什么好方法,除非根据实际情况让设计单位重新设计现浇结构,那还不如把墩柱加粗,重新做盖梁。
回复
10楼