桥梁墩柱浇筑砼比设计短5CM如何处理
yuanuo
yuanuo Lv.3
2014年10月18日 18:36:57
来自于桥梁工程
只看楼主

桥梁墩柱浇筑砼比设计短5CM如何处理?

桥梁墩柱浇筑砼比设计短5CM如何处理?
连续梁
2014年10月18日 22:09:16
2楼
支座垫石增高五公分 如果现浇梁的话 可以在梁底承托上面再调几公分
回复
yuanuo
2014年10月19日 18:03:18
3楼
只是其中一根柱子短了,其它没有问题
回复
连续梁
2014年10月20日 15:38:39
4楼
yuanuo 发表于 2014-10-19 18:03 只是其中一根柱子短了,其它没有问题你是说盖梁下面的柱子短了?几个柱子顶面标高不一样高?那你施工盖梁的时候调整一下就行了
回复
wcxu1
2014年10月20日 16:57:30
5楼
如果盖梁还没有浇筑,方法很简单,无论用原有模板还是另外搞一个特殊模板,坐在盖梁的底模下,盖梁按正常标高做,浇筑盖梁时一起浇筑起来就行,我以前经常遇到这种情况,都是这样做的。如果盖梁浇筑了,就说明,盖梁的标高、横坡、几何尺寸有错误的地方,那就不好办了。如果监管单位要求的严,就是大事,不严,一切都是浮云,不影响使用。
回复
z163yy
2014年10月22日 22:56:13
6楼


看前辈就是牛人,敢问前辈搞施工多少年了,现在还在施工吗?
回复
wcxu1
2014年10月23日 12:06:36
7楼
z163yy 发表于 2014-10-22 22:56 看前辈就是牛人,敢问前辈搞施工多少年了,现在还在施工吗?现在不在施工单位,但我曾经修了十多年的桥
回复
qq_1409643962044
2014年10月26日 21:24:18
8楼
下部结构的尺寸一般从上面的尺寸项下面来控制,保证上面标高就可以了
回复
w877512433
2015年06月27日 18:09:36
10楼
别调下面,垫石或盖梁打高就好了
回复
彭彭01
2015年06月29日 16:28:47
11楼
如果盖梁浇了,只有调整垫石高程了。
回复
jsyzwbl
2015年07月19日 13:06:56
12楼
支座垫石调整就行
回复