本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-12 20:58 编辑 通过四年来在施工现场的锻炼,对三线控制的相关总结,望广大土木兄弟姐妹多多指点! 轴线、标高、垂直度类似于建筑物的经络。对高层建筑来说,由于涉及面广,操作难度大,经常会发生位移或不准现象。“三线”的控制是高层建筑的一大难点。   1、垂直度的控制   (1)控制垂直度是保证高层建筑的质量基础,也是关键的环节之一。为了控制建筑大楼的垂直度,首先应根据大楼柱网布置情况,先将大楼四个边角柱的位置确定。在安装四个边角柱的模板时,沿柱外层上弹出厚度线,立模、加支撑,采用吊线测定立柱的垂直度:在保证垂直度

本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-12 20:58 编辑

通过四年来在施工现场的锻炼,对三线控制的相关总结,望广大土木兄弟姐妹多多指点!

轴线、标高、垂直度类似于建筑物的经络。对高层建筑来说,由于涉及面广,操作难度大,经常会发生位移或不准现象。三线的控制是高层建筑的一大难点。


  1、垂直度的控制
  (1)控制垂直度是保证高层建筑的质量基础,也是关键的环节之一。为了控制建筑大楼的垂直度,首先应根据大楼柱网布置情况,先将大楼四个边角柱的位置确定。在安装四个边角柱的模板时,沿柱外层上弹出厚度线,立模、加支撑,采用吊线测定立柱的垂直度:在保证垂直度100%后,对准模板外边线加固支撑、浇筑混凝土。待四角柱拆模后,其他各列柱以该四柱为基线,拉条钢线,控制正面的平整度和垂直度。
  (2)过程中的垂直度控制,激光仪加重锤进行双重校验,这样更能增添垂直度的准确性,同时加上内、外双控使高层建筑的竖向投测误差能减小到最低限度。

  2、轴线的控制
  (1)轴线传递。高层建筑施工过程中,脚手架与施工层同步向上,导致从外围一些基准点无法引测。因此在±0.00结构施工复核轴线无误后,以层楼面为基准在最长纵横向预埋多块200mm×200mm × 8mm钢板,在钢板上标出控制轴线或主轴线控制点:二层及以上施工时,以一层楼面为基准在每层楼面相应位置留设 200mm × 200mm方洞,采用大线锤引测下层楼面的控制点,再用经纬仪及钢卷尺进行轴线校正,放出各层轴线和细部尺寸线。
  (2)过程线的控制。挂起两条线,浇好剪力墙,这是过程线控制的关键。浇筑剪力墙,宜用18mm厚优质胶合夹板,外墙外围组合固定大模,内墙散装散拆进行组合模编号。这样墙体平整度得到了保证,但更要注意的是墙体的垂直度。
模板支撑时严 格控制好剪力墙的四角,确保四个角的垂直度偏差在最小范围内。
浇筑混凝土时,在剪 力墙外平面的腰部和顶部挂双线,确保线和模板始终保持一致,发现问题及时调整,从而达到线性控制的目的。

  3、标高线的控制
  (1)在每层预控轴线的至少四个洞口(一般高层至少要由处向上引测)进行标高的定位,同时辅以多层标高总和的复核,然后辅以水准仪抄平,复核此四点是否在同一水平面上,以确保标高的准确性。
  (2)这其中对四个洞口标高自身的准确性要求提高,因施工过程中模板、浇筑、加载等原因,洞口标高可能失去基准作用。为此必须确保引测点的可靠性,加强洞口处模板支撑,同时辅以φ12钢筋控制该部位楼面厚度,确保标高的准确。
  (3)在大楼四角、四周具备条件处设立层高、累计层高复核点,每层向上都附以该位置进行复核,防止累计误差过大。层面标高复核过程中必须实现每层面的四个洞口控制点与外层高复核点在同一水平面上方能确认标高的准确性,达到标高控制的目的。
y27721
2014年03月12日 23:33:55
3楼
学习了 。。。。。。。。。。。。
回复
无间道
2014年03月13日 06:46:33
4楼
不断总结,才会提高。
回复
diabloboy521
2014年03月13日 07:43:06
5楼
很好的总结,谢谢楼主!
回复
zyhdb3048
2014年03月13日 08:58:12
6楼
很好的总结
回复
dpso97
2014年03月13日 10:57:05
7楼

很好的总结,谢谢楼主!
回复
caopijunjun
2014年03月13日 17:34:17
8楼
谢谢楼主的总结,学到了很多方法……
回复
zxccc111
2014年03月13日 20:55:08
9楼
学习了。。。。。
回复
逐风
2014年03月14日 14:43:03
10楼
总结使人进步,感谢楼主分享
回复
zhujing948520
2014年03月15日 22:47:41
11楼
很好的总结,谢谢楼主
回复
qingyangabc
2014年03月16日 10:04:54
12楼
不错哈 看看来
回复

相关推荐

APP内打开