某9层高层建筑地下室火灾危险等级怎么判定
wx_1676331115589
2023年12月19日 08:44:39
只看楼主

如题 地下室有人防部分 小于1000平米,车库属于中危2级,还有泵房机房等功能用房,以及杂物间,按照建筑本身等级中危1级么,因为建筑物本身是中危1级的

如题 地下室有人防部分 小于1000平米,车库属于中危2级,还有泵房机房等功能用房,以及杂物间,按照建筑本身等级中危1级么,因为建筑物本身是中危1级的

免费打赏
鸡排饭aa加个蛋
2023年12月19日 10:00:03
3楼

按平时车库的功能计入中危二

wx_1676331115589:这样肯定合乎规范,在问个建筑专业的,就是如果考虑到经济的话,有老师说可以按建筑化分的防火分区设置,我们这建筑给的防火分区是戊类储藏,他这样提不合适把

wx_1676331115589:我见过的反正地下室都是设计要喷淋的,但是考虑到经济,可否按照建筑单体的中危一级设置,这样解释审图会不会提

wx_1676331115589:按照建筑给图出应该没毛病,跟着车库出图就按车库 跟着楼层出图就按楼中危1

回复
wx_1676331115589
2023年12月23日 08:14:20
4楼
根据建筑提图设计,跟主楼就按主楼,跟车库就跟车库
回复