高层建筑电梯门关不到位?电梯井道烟囱效应解决措施
逼格高的猴子
2023年12月07日 09:51:29
来自于通风排烟
只看楼主

#1 什么是烟囱效应 高层建筑内部一般设置数量不等的楼梯间、排风道、送风道、排烟道、电梯井及管道井等竖向井道,当室内温度高于室外温度时,室内热空气因密度小,便沿着这些垂直通道自然上升,透过门窗缝隙及各种孔洞从高层部分渗出,室外冷空气因密度大,由低层渗入补充,这就形成烟囱效应。


#1 什么是烟囱效应

高层建筑内部一般设置数量不等的楼梯间、排风道、送风道、排烟道、电梯井及管道井等竖向井道,当室内温度高于室外温度时,室内热空气因密度小,便沿着这些垂直通道自然上升,透过门窗缝隙及各种孔洞从高层部分渗出,室外冷空气因密度大,由低层渗入补充,这就形成烟囱效应。

 

烟囱效应是室内外温差形成的热压及室外风压共同作用的结果,通常以前者为主,而热压值与室内外温差产生的空气密度差及进排风口的高度差成正比。这说明,室内温度越是高于室外温度,建筑物越高,烟囱效应也越明显。电梯井道由于烟囱效应,空气会沿着井道的空间向上流动,造成井道内和电梯厅外的气压差,从而导致电梯厅门处的空气对流加强,产生噪音和厅门无法关闭的问题。
 

#2 解决措施

为有效减弱烟囱效应产生的负面影响,大楼建筑师及管理公司主导解决大楼中较大气压差的问题,例如:
1)在冬季,空气主要是通过各种外门从底层流入室内,最直接的方法是将建筑通向外界的所有门,尽可能地设置成两道门、旋转门、加装门斗或在外门内侧设置空气幕等,这对于大厅门尤为必要,对于那些次要通道连同地下停车场的外门口等,在冬季也要装门,至少应增挂厚门帘。在冬季,电梯井顶部的通风孔应适当向小调整或关闭;
2)对于已采暖的建筑物,尽量不使低层部分的室内温度高于高层部分;
3)当火灾发生时,不仅在任何季节通过各类竖井产生烟囱效应,而且还可能在小范围内通过穿越楼板的空调管道,甚至是一些不引人注意的孔隙产生烟囱效应。对此,《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-1995)有以下明确规∶
  1. 当围护结构采用幕墙形式时,       “与每层楼板、隔墙处的缝隙,应采用不燃烧材料严密填实”          
  2. “建筑高度不超过100m的高层建筑,其电缆井、管道井应每隔2~3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔;建筑高度超过100m的高层建筑,应在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔”       。因施工缺陷、桥架和管道根部形成的各种孔隙,必须用不燃烧材料填塞密实。    
  3. “楼梯间和前室的门均为乙级防火门”       ,并       “应具有自行关闭的功能”       ;各种竖向管井       “井壁上的检查门应采用丙级防火门”             “电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞,其空隙应采用不燃烧材料填塞密实”             “垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上应设防火阀”             “厨房、浴室、厕所等的垂直排风管道,应采取防止回流的措施或在支管上设置防火阀”       ,以确保火灾时与走道及房间的分隔,防止各楼层之间通过竖井交叉蔓延。    

解决措施:

强力措施:

  1. 电梯的厅门密封结构阻止厅门四周的空气流动;    
  2. 可控制的门机关闭力矩及增加额外的关门重块来保证电梯门的正常关闭。    
 
 
 

中等措施:

  1. 电梯的厅门采用迷宫性的结构减小厅门四周的空气流动;    
  2. 可控制的门机关闭力矩来保证电梯门的正常关闭。    
 

一般措施:

对于其他烟囱效应不明显的低行程电梯(小于150米):
  1. 电梯的厅门和轿门中间的弯曲密封结构阻止空气的流动:    
  2. 可控制的门机关闭力矩来保证电梯门的正常关闭。    
免费打赏
放水发电
2023年12月08日 13:18:21
3楼

这份资料非常不错,支持与感谢能上传分享

回复
博格达
2023年12月08日 16:39:44
4楼

感谢楼主分享,高层建筑的烟囱效应在冬季时非常明显,有效方法主要有:加强层与层之间的密封;防止建筑内高层温度大于底层的温度;电梯门采用强制关闭措施,减小通风孔的面积。

博格达:应该至防止建筑内底层的温度大于顶层的温度。

回复

相关推荐

APP内打开