高层住宅建筑的消防电梯应由专用回路供电,高层住宅建筑的客梯宜由专用回路供电。
承接电气私活
2018年11月02日 10:25:51
只看楼主

请教一下民用建筑电气设计规范中,8.2.2 高层住宅建筑的消防电梯应由专用回路供电,高层住宅建筑的客梯宜由专用回路供电。1. 消防电梯专用回路是否必须由变配电室引线至消防电梯机房?是否可以由配电间(每个单元下面设一个小配电间)的消防配电箱引线至消防电梯机房?

请教一下民用建筑电气设计规范中,8.2.2 高层住宅建筑的消防电梯应由专用回路供电,高层住宅建筑的客梯宜由专用回路供电。1. 消防电梯专用回路是否必须由变配电室引线至消防电梯机房?是否可以由配电间(每个单元下面设一个小配电间)的消防配电箱引线至消防电梯机房?
lzcppp
2018年11月29日 14:30:58
2楼

高层建筑电梯建议直接由低压柜出来单独配电,多台电梯可在某个配电间设总箱,但需是电梯专用总箱,不管是不是消防电梯,都要专用

民用建筑(含超高层)变配电房设计指南,免费试听,系统性掌握变配电房设计,有无基础均可,总师手把手教你,可提供注册考试经验,并可提供南方电网和国家电网高低压系统典型设计CAD版等资料下载,https://ke.qq.com/course/355481?tuin=2ed7f3b8

lvzhx:电梯作为高层建筑的生命运输线,日常出行保障,提高等级是必须的,最可靠的供电保障是基础!

回复
cof1543416165722
2018年11月29日 17:13:03
3楼
谢谢楼主分享
回复