冷却塔水不能流向水泵,出现倒灌
hookman888
hookman888 Lv.2
2014年07月26日 08:29:41
只看楼主

今有一水冷却系统,因场地原因,4台冷却塔上上下下分4层放置,冷却塔从上到下编号为1#、2#、3#、4#,1、1~3#冷却塔水管为DN200,4#冷却塔水管为DN150,2、冷却塔给水1#、2#共用一台水泵,冷却塔给水3#、4#共用一台水泵,3、2台水泵从冷却塔吸水后到集管,再到冷水机组,再到集管,分四路到冷却塔4、最高冷却塔与水泵高差25米,最低冷却塔与水泵高差9米有一个问题不能解决:3#、4#冷却塔同时启用时,4#冷却塔的给水不会流到水泵,而是从水泵侧流向冷却塔即水倒流,从溢流管中排出,导致4#冷却塔不能正常工作且浪费大量的水,现只好关闭4#冷却塔管路。单独开启3#管路或4#管路时水流正常。

今有一水冷却系统,因场地原因,4台冷却塔上上下下分4层放置,冷却塔从上到下编号为1#、2#、3#、4#,
1、1~3#冷却塔水管为DN200,4#冷却塔水管为DN150,
2、冷却塔给水1#、2#共用一台水泵,冷却塔给水3#、4#共用一台水泵,
3、2台水泵从冷却塔吸水后到集管,再到冷水机组,再到集管,分四路到冷却塔
4、最高冷却塔与水泵高差25米,最低冷却塔与水泵高差9米
有一个问题不能解决:3#、4#冷却塔同时启用时,4#冷却塔的给水不会流到水泵,而是从水泵侧流向冷却塔即水倒流,从溢流管中排出,导致4#冷却塔不能正常工作且浪费大量的水,现只好关闭4#冷却塔管路。单独开启3#管路或4#管路时水流正常。
请问:
1、冷却塔水倒流的原因
2、如何解决这个问题


补充内容 (2014-8-7 16:57):
补充一点:1~3#冷却塔流量为250t/h,4#冷却塔流量为125t/h,最高冷却塔与水泵高差不是25米,是21米,即4台冷却塔依次高差都是4米。

补充内容 (2014-8-7 17:00):
其实最想知道的原因:
4#冷却塔水为什么为倒流???
上面已经说过,1#、2#冷却塔也有4米高差共用一个水泵为啥不倒流,3#、4#高差也是4米为何会倒流。


补充内容 (2014-8-7 17:05):
如网友回复:一塔一泵能解决问题,第4#冷却塔加一增压泵也能解决问题,但这些改动都较大,甲方也很难同意 ,工程已经完工,如何在最小代价下解决问题??
免费打赏
浩叔聊机电
2014年08月28日 11:55:39
22楼
本帖最后由 tianjin_冯浩37 于 2014-8-28 11:57 编辑

真相只有一个!
回复
浩叔聊机电
2014年08月28日 11:57:15
23楼
把所有的问题汇总,分析,你就会发现问题所在,还是那就话:真相只有一个!
回复
浩叔聊机电
2014年08月28日 12:27:10
24楼
悬赏就算了吧!;P;P;P
回复
暖通老k
2014年08月29日 08:49:35
25楼
检查水泵至冷却塔的供回水管及旁通链接是否有误
回复
demojia
2014年08月29日 15:27:06
26楼
我觉得有两个问题导致溢流,1:虹吸效应 2.高侧塔回水管压力高、流量大,抵消了4#塔的水泵吸力。单向阀应该不能解决问题,如果两台塔流量一致,应该可以微调进出水阀门解决,不同流量应该没有很好的办法,改管加泵吧。要么改成闭式塔
回复
zuochenggang
2014年09月03日 13:22:00
27楼
设计均为两台冷却塔共用一台冷却水泵,冷却水泵的数量偏少,冷却塔侧没有设置类似分集水器的管道
回复
王农勤
2014年09月19日 09:09:02
28楼
查一下水流方向,每一个节点的压力,是否满足要求。
回复
ljy22052
2014年09月22日 16:48:30
29楼
最好有个设备、管道流程图和立面布置图,这样便于分析问题所在
回复
szcq_003
2014年09月22日 16:58:37
30楼
hasan2 发表于 2014-8-2 11:25 @hookman888水泵的流量过小,需水泵的吸入口负压再增加H3-H4,最简单的方法是把水泵阀门开大。彻底的解决 …说得很全面!!!
回复
益元
2014年10月08日 22:28:29
31楼
3#和4#冷却塔之间形成虹吸现象,加上回水量不平衡,3#冷却塔回水量少,4#回水量多引起的,建议4#塔出水管装止回阀,进水管装阀门,调节回水流量
回复

相关推荐

APP内打开