冷却塔水不能流向水泵,出现倒灌
hookman888
hookman888 Lv.2
2014年07月26日 08:29:41
只看楼主

今有一水冷却系统,因场地原因,4台冷却塔上上下下分4层放置,冷却塔从上到下编号为1#、2#、3#、4#,1、1~3#冷却塔水管为DN200,4#冷却塔水管为DN150,2、冷却塔给水1#、2#共用一台水泵,冷却塔给水3#、4#共用一台水泵,3、2台水泵从冷却塔吸水后到集管,再到冷水机组,再到集管,分四路到冷却塔4、最高冷却塔与水泵高差25米,最低冷却塔与水泵高差9米有一个问题不能解决:3#、4#冷却塔同时启用时,4#冷却塔的给水不会流到水泵,而是从水泵侧流向冷却塔即水倒流,从溢流管中排出,导致4#冷却塔不能正常工作且浪费大量的水,现只好关闭4#冷却塔管路。单独开启3#管路或4#管路时水流正常。

今有一水冷却系统,因场地原因,4台冷却塔上上下下分4层放置,冷却塔从上到下编号为1#、2#、3#、4#,
1、1~3#冷却塔水管为DN200,4#冷却塔水管为DN150,
2、冷却塔给水1#、2#共用一台水泵,冷却塔给水3#、4#共用一台水泵,
3、2台水泵从冷却塔吸水后到集管,再到冷水机组,再到集管,分四路到冷却塔
4、最高冷却塔与水泵高差25米,最低冷却塔与水泵高差9米
有一个问题不能解决:3#、4#冷却塔同时启用时,4#冷却塔的给水不会流到水泵,而是从水泵侧流向冷却塔即水倒流,从溢流管中排出,导致4#冷却塔不能正常工作且浪费大量的水,现只好关闭4#冷却塔管路。单独开启3#管路或4#管路时水流正常。
请问:
1、冷却塔水倒流的原因
2、如何解决这个问题


补充内容 (2014-8-7 16:57):
补充一点:1~3#冷却塔流量为250t/h,4#冷却塔流量为125t/h,最高冷却塔与水泵高差不是25米,是21米,即4台冷却塔依次高差都是4米。

补充内容 (2014-8-7 17:00):
其实最想知道的原因:
4#冷却塔水为什么为倒流???
上面已经说过,1#、2#冷却塔也有4米高差共用一个水泵为啥不倒流,3#、4#高差也是4米为何会倒流。


补充内容 (2014-8-7 17:05):
如网友回复:一塔一泵能解决问题,第4#冷却塔加一增压泵也能解决问题,但这些改动都较大,甲方也很难同意 ,工程已经完工,如何在最小代价下解决问题??
免费打赏
hasan2
2014年08月02日 11:25:35
12楼
本帖最后由 hasan2 于 2014-8-2 11:41 编辑

@ hookman888
水泵的流量过小,需水泵的吸入口负压再增加H3-H4,最简单的方法是把水泵阀门开大。彻底的解决方法是换泵,也就是2000多块钱的事。
若水泵没问题请彻底检查管路。止回阀的问题我可不是遇到一次了。就是说管路故障造成水泵流量减小。
回复
hardliu
2014年08月03日 20:14:37
13楼
叙述混乱,能否发张图纸让大家参考一下?
回复
buzhiyuwu
2014年08月05日 22:46:00
14楼
冷却塔有高差,而公用水泵,这样设置是不合理的。很简单机组停机时,3#冷却塔的水肯定会倒灌到4#冷却塔。建议分系统设置。。
回复
xiaofu4306
2014年08月06日 17:08:42
15楼
你的冷却塔不处在同一高度,当然会导至回流,最好改造成一机一泵一塔
回复
hookman888
2014年08月07日 17:08:50
16楼
回复
wandanny525
2014年08月08日 18:23:51
17楼
个人觉得还是管路有问题,肯定是某个地方管道接错位了。查一下4#号冷却塔的管路吧,肯定是冷却塔供水管和回水管某个位置搭接错了。
回复
szesepnyj
2014年08月18日 10:03:46
18楼
我来学习,谢谢分享
回复
浩叔聊机电
2014年08月28日 11:51:12
19楼
老冯,也来嘚啵几句。
首先看你给的几个条件:1、冷却塔从上到下编号为1#、2#、3#、4#, 说明4#是最低点;
2、3#冷却塔水管为DN200,4#冷却塔水管为DN150, 说明管径不同流量也不同;;3、3#冷却塔流量为250t/h,4#冷却塔流量为125t/h, 说明冷塔的水量不同4、1#、2#没有发现这样的情况,因为管径同,冷塔流量同。明白了吗?
回复
浩叔聊机电
2014年08月28日 11:53:26
20楼
再次,3#冷塔大流量而4#冷塔小流量,3#高而4#低,3#管径大流量大,4#管径小流量小,U型管明白吧。
回复
浩叔聊机电
2014年08月28日 11:54:33
21楼
最后,解决有一个小办法,在4#回水管上设置一个单流阀试试。我是冯浩。
回复