今有一水冷却系统,因场地原因,4台冷却塔上上下下分4层放置,冷却塔从上到下编号为1#、2#、3#、4#,1、1~3#冷却塔水管为DN200,4#冷却塔水管为DN150,2、冷却塔给水1#、2#共用一台水泵,冷却塔给水3#、4#共用一台水泵,3、2台水泵从冷却塔吸水后到集管,再到冷水机组,再到集管,分四路到冷却塔4、最高冷却塔与水泵高差25米,最低冷却塔与水泵高差9米有一个问题不能解决:3#、4#冷却塔同时启用时,4#冷却塔的给水不会流到水泵,而是从水泵侧流向冷却塔即水倒流,从溢流管中排出,导致4#冷却塔不能正常工作且浪费大量的水,现只好关闭4#冷却塔管路。单独开启3#管路或4#管路时水流正常。

今有一水冷却系统,因场地原因,4台冷却塔上上下下分4层放置,冷却塔从上到下编号为1#、2#、3#、4#,
1、1~3#冷却塔水管为DN200,4#冷却塔水管为DN150,
2、冷却塔给水1#、2#共用一台水泵,冷却塔给水3#、4#共用一台水泵,
3、2台水泵从冷却塔吸水后到集管,再到冷水机组,再到集管,分四路到冷却塔
4、最高冷却塔与水泵高差25米,最低冷却塔与水泵高差9米
有一个问题不能解决:3#、4#冷却塔同时启用时,4#冷却塔的给水不会流到水泵,而是从水泵侧流向冷却塔即水倒流,从溢流管中排出,导致4#冷却塔不能正常工作且浪费大量的水,现只好关闭4#冷却塔管路。单独开启3#管路或4#管路时水流正常。
请问:
1、冷却塔水倒流的原因
2、如何解决这个问题


补充内容 (2014-8-7 16:57):
补充一点:1~3#冷却塔流量为250t/h,4#冷却塔流量为125t/h,最高冷却塔与水泵高差不是25米,是21米,即4台冷却塔依次高差都是4米。

补充内容 (2014-8-7 17:00):
其实最想知道的原因:
4#冷却塔水为什么为倒流???
上面已经说过,1#、2#冷却塔也有4米高差共用一个水泵为啥不倒流,3#、4#高差也是4米为何会倒流。


补充内容 (2014-8-7 17:05):
如网友回复:一塔一泵能解决问题,第4#冷却塔加一增压泵也能解决问题,但这些改动都较大,甲方也很难同意 ,工程已经完工,如何在最小代价下解决问题??
stones-roll
2014年07月26日 16:56:35
2楼
阐述不清楚,请提供系统图~
回复
gwh425968383
2014年07月28日 01:03:41
3楼
3#4#冷却塔不在同一水平面导致溢水?
回复
oyyishan
2014年07月28日 08:51:48
4楼
回水管从新加一个管路加一台泵,不然没法解决
回复
沙纸文
2014年07月28日 15:08:55
5楼
提供系统示意图来看看
回复
wenqiang023
2014年07月30日 11:25:32
6楼
高位冷却塔的水位高,相对于水泵来说回水压力大,低位冷却塔回水压力小,其结果就是回水压力不平衡,而冷却塔的进水通过集管分配后水量却是相同的,高位的冷却塔总是处于补水状态,低位冷却塔因进水量大于回水量,所以只能溢流水了。说得不一定标准,仅供参考。解决的方式只有每台冷却塔的供回水量平衡,最好的方式是单独配冷却水泵了
回复
镀锌钢管
2014年07月30日 14:56:26
7楼
冷却塔为开式系统,可以假设3#4#冷却塔的水泵吸入口的压力为p0,3#冷却塔与水泵吸入口的高差为h3,重力压头为Ph3,出口的压力为p3,4#冷却塔与水泵吸入口的高差为h4,重力压头为ph4,出口的压力为p4,冷却塔至水泵的水路可以认为是靠重力落水,3#冷却塔至水泵的管道阻力为p‘3,4#冷却塔至水泵的管道阻力为p’4,若要流量均衡,需要满足ph3-p‘3-p0=ph4-p’4-p0。即ph3-p‘3=ph4-p’4,可以认为ph3-ph4=p‘3-p’4,很明显,若要流量平衡,需要冷却塔3的管道阻力大于冷却塔4的管道阻力。
而现场设置截然相反,由于现场情流量未知,因此暂时无法量化处理,因此最低建议是将冷却塔4的管道改成至少DN200或DN250。1#和2#冷却塔不出现溢水就是因为流量能基本达到均衡。
回复
del4410
2014年07月30日 15:22:59
8楼
4号冷塔单独增加一台泵接到主管上吧
回复
ly7818
2014年07月31日 08:36:09
9楼
3#管路及4#冷却塔管路有问题。
回复
k847575552
2014年07月31日 10:50:56
10楼

4号冷塔单独增加一台泵接到主管上
回复
chxkdy001
2014年08月01日 16:59:48
11楼
有没有图片或是图纸,请上传看看,分析一下是哪里有问题。