如题北京冬天冷却塔需要常年连续运转且由于蒸发式需要经常自动接自来水补水在室外不管他冬天会冻结吗如果需要采取措施有什么好办法
如题
北京冬天
冷却塔需要常年连续运转
且由于蒸发式需要经常自动接自来水补水
在室外不管他冬天会冻结吗
如果需要采取措施有什么好办法
2楼
在冷却塔的水平管加伴热带。用温度控制器控制,另外冷却塔水槽也要装加热器,就可以了。
回复
3楼
加盐可以么,我见有的厂家直接使用盐溶液的
回复
4楼
貌似不太好
因为还要一直补自来水呢
回复
5楼
外冷却塔水槽装加热器,就可以了
回复
6楼
冻结的原因是水的温度低于零度。冷却塔的作用是散热。
也就是说控制水的流量是冷却塔的温度不低于零度就可以了。闭式冷却塔的作用是散热,包保温棉不影响散热又防止结冰的厚度就好了。
回复
7楼
闭式冷却塔
我们的做法是
管内侧加防冻液,当然如果热负荷一直保证内侧温度高于0度可以不加
管外侧喷淋泵停掉,喷淋水排干,待环温高于0度再开
回复
8楼
冬季一般不用,要用只有加液。
回复
9楼
回复
10楼
加乙二醇,不过要按照比例添加
回复
11楼
假装水槽加热器,同时考虑室内假装安全水槽,循环冷却水
回复