请问:在运行时需要两种不同冷却水温度及温差的情况下,冷却塔的进出水温度如何控制?
angelliuyu
angelliuyu Lv.2
2011年07月14日 11:14:01
来自于中央空调
只看楼主

看到一个设计说明中提到,双工况制冷机在制冷工况时需要冷却水温为32-37.5度,夜间制冰工况时需要水温为30-33.46度,请问具体怎么能够实现呢?困惑中

看到一个设计说明中提到,双工况制冷机在制冷工况时需要冷却水温为32-37.5度,夜间制冰工况时需要水温为30-33.46度,请问具体怎么能够实现呢?困惑中
免费打赏
adingkgb
2011年07月14日 22:58:21
2楼
在冷却塔的换热能力以及天气条件满足的前提下(冷却水温可以降到三十度)

控制水温的方法可以是控制冷却塔风扇,控制冷却塔旁通阀,或者控制冷却水流量
回复
snail_yin
2011年07月15日 09:18:34
3楼
控制很简答,设置不同时间段的冷却塔供水温度就可以了。
回复