用冷却塔能否将水由50度降到20-30度左右,冷却塔厂的业务员说可以将到28度,想想不可思意,我们现在的室外温度都38度,老板吩咐下来,必须得完成请冷却塌厂家帮忙了。换热器厂家将根本不可能,必须用换热器,用井水来换热,可冷媒水的排放也是一个问题,估计量很大。
用冷却塔能否将水由50度降到20-30度左右,冷却塔厂的业务员说可以将到28度,想想不可思意,我们现在的室外温度都38度,老板吩咐下来,必须得完成请冷却塌厂家帮忙了。
换热器厂家将根本不可能,必须用换热器,用井水来换热,可冷媒水的排放也是一个问题,估计量很大。
2楼
如有厂家能解决,请联系葛先生,13969078731
回复
3楼
可以
回复
4楼
不知道耶!我们的冷却水也就需要30度左右!跟目前外界温度没多大差别!
回复
5楼
同意5楼的。
回复
6楼
降到多少温度
具体应该看当地的湿球温度;
一般情况下是可以降到32度
根据当地的气象资料查一下,就可以
回复
7楼
不可能,可以比环境温度低一点,这差太多了
回复
8楼
看湿球的温度,我们一般考虑比湿球大3~5度,比如北京26.4度,就是29.4~31.4度左右
回复
9楼
降到30度左右肯定是没问题的,也确实是最多降到当地湿球温度。
业务员说的值或许是对的,但缺乏数据参考。
你可以找几个厂家帮你选选型,毕竟降的温差比较大,一般的冷却塔能不能承受50度这个温度还是个问题。
建议你直接打电话到厂家解决。
回复
10楼
8楼根本不懂,别误导他人。
回复
11楼
这个要求环境湿度很低,至少要30%以下,而即使找到30%湿度以下的环境,它也不可能达到那么高的换热效率,所以在实际当中我认为它是不可能的。
回复