用冷却塔能否将水由50度降到20-30度左右,
gchher
gchher Lv.2
2006年07月15日 21:25:53
来自于中央空调
只看楼主

用冷却塔能否将水由50度降到20-30度左右,冷却塔厂的业务员说可以将到28度,想想不可思意,我们现在的室外温度都38度,老板吩咐下来,必须得完成请冷却塌厂家帮忙了。换热器厂家将根本不可能,必须用换热器,用井水来换热,可冷媒水的排放也是一个问题,估计量很大。

用冷却塔能否将水由50度降到20-30度左右,冷却塔厂的业务员说可以将到28度,想想不可思意,我们现在的室外温度都38度,老板吩咐下来,必须得完成请冷却塌厂家帮忙了。
换热器厂家将根本不可能,必须用换热器,用井水来换热,可冷媒水的排放也是一个问题,估计量很大。
免费打赏
qilu163
2006年07月20日 10:42:35
12楼
看你当地的湿球温度了!
理论上说可以降到湿球温度的,北方地区是求大约27度左右吧
回复
shuaifengqi1975
2006年07月20日 16:27:01
13楼
换热器厂家将根本不可能,必须用换热器,用井水来换热,可冷媒水的排放也是一个问题,估计量很大。

再打一眼井进行回灌。
回复
ttdttdzcm
2006年07月20日 16:54:06
14楼


我支持8楼的。。。
回复
z13389212660
2006年07月21日 05:17:32
15楼
呵呵,我支持8楼意见,毕竟理论和实际相差甚远
回复
rockts2006
2006年07月21日 10:51:35
16楼
建议用冷却水塔+冰水机,夏季两者同时使用,冬季可能单用冷却塔就可实现。
回复
anjitielu
2006年07月22日 15:06:55
17楼
冷却塔具体能降到多少,要看当地的湿球温度,一般冷却塔的出水温度应高于湿球温度4~5度,选型必须查冷却塔热力性能曲线图。
回复
redchild1
2006年07月22日 15:45:55
18楼
如果是夏季使用,一般来讲,北方地区的湿球温度一般都小于27度,像楼主这样山东的大部分地区都是26度多。要想冷却到30度应该没有问题,不过正如以上所说的,极限是湿球温度,你的出口温度离湿球温度越近,你所要花在冷却塔上的费用就越大。一般来讲选3~5度的温差是比较经济的。湿球温度嘛,你可以按27度选比较保险,按26度也可以。不过夏季高温天气的几天可能会无法保证你的出口水温。而且像你这种大温差的情况一般比较少,可以按照你确定的情况选选看,如果标准的冷却塔无法满足,可以考虑一下采用2次冷却,即将冷却塔的出口再引入另一个塔的入口。不过这些都还要看你的具体情况。毕竟厂家的设计温差大都是按5度的国标走的。如果是冬季就不用说了,一般都没什么问题。

我在大连斯频德冷却塔做技术工作。回答你不是为了推销或是卖塔,如果有什么不明白可以打电话给我。
周1~周6白天0411-86300184-8002。我姓“卜”
如果你想买我们的产品我也可以给你介绍我们在你们当地的事务所。
回复
caogb66
2006年07月24日 13:49:49
19楼
关键是根据当地气象资料来分析,月平均最高湿球温度来选择
回复
alian226
2006年07月24日 19:43:20
20楼
为什么说只能冷却到湿球温度?各位老大能不能解释清楚点,谢谢。
回复
redchild1
2006年07月25日 16:08:08
21楼
冷却塔最基本的物理过程就是循环水和空气之间的能量交换。湿式冷却塔出口空气是饱和的,而外界空气的状态等效为饱和状态的温度就是湿球温度。所以这个湿球温度就是冷却的极限。具体计算就是采用焓差法。一般讲冷却塔计算方面的书籍中都有讲解。