用冷却塔能否将水由50度降到20-30度左右,
gchher
gchher Lv.2
2006年07月15日 21:25:53
来自于中央空调
只看楼主

用冷却塔能否将水由50度降到20-30度左右,冷却塔厂的业务员说可以将到28度,想想不可思意,我们现在的室外温度都38度,老板吩咐下来,必须得完成请冷却塌厂家帮忙了。换热器厂家将根本不可能,必须用换热器,用井水来换热,可冷媒水的排放也是一个问题,估计量很大。

用冷却塔能否将水由50度降到20-30度左右,冷却塔厂的业务员说可以将到28度,想想不可思意,我们现在的室外温度都38度,老板吩咐下来,必须得完成请冷却塌厂家帮忙了。
换热器厂家将根本不可能,必须用换热器,用井水来换热,可冷媒水的排放也是一个问题,估计量很大。
免费打赏
sunyubao
2006年07月25日 16:56:01
22楼


井水回灌是个很难解决的问题,一开始的效果可能还可以,但是慢慢的可能就灌不回去了,而且一般井水回灌是一口出水井对应两口回灌井,而且必须进行地质探测,费用很高。
回复
zhouyimai
2006年07月25日 17:28:20
23楼
冷却塔的理论极限的出水温度为当地的湿球,但是付出的代价确实无限的加大风机风量,一般冷却塔的出水温度高于湿球温度3-4℃。
冷却塔的冷却靠显热和潜热两部分
回复
50522chen
2006年07月26日 11:06:45
24楼
这个问题有些不具体20-30度范围太宽如果是30度还是可以实现的主要是根据当地的湿球温度
回复
darktime
2006年07月26日 15:04:29
25楼


啊!这就是在当地气象参数下水蒸发与凝结达到平衡时的温度阿,就是说,不能在降温了
回复
yandongmusic77
2006年07月26日 20:08:04
26楼
同意25楼的说法
回复
yeyiln1013
2006年07月27日 00:11:08
27楼
不知道你的流量是多少,如果把你50度的水先用风冷冷凝器冷却后再用一个水冷冷凝器就可解决问题,冷却塔的水处理量只要比冷凝器流量大20%就可以了,风冷冷凝器的作用是降低冷却塔的负荷,否则你要一个较大的冷却塔
回复
fangxianyin85
2006年07月29日 21:13:54
28楼
多谢各位,学到不少知识!!!
回复
lty1-
2006年07月30日 11:52:48
29楼
顶一下
回复
f_jg2003
2006年07月30日 13:24:53
30楼
为什么总是说当地的湿球温度?应该说是50度的时候的湿球温度吧?
即使当地的湿球温度是30度的话,在那个地方赶上50度的气温的时候湿球温度一般也会大于30度,除非是特别干燥的地区,难道要把冷却塔放到沙漠地区吗?如果从空调的计算来说,谁如果说50度能降到20-30度,请对照室外空气计算参数看一下,有什么地区能达到这个要求?至少在我国的东部城市根本就不可能找到夏季室外空气含湿量30%以下的,如果室外空气含湿量达不到30%以下,通过冷却塔如何从50度降到30度以下?再加上换热效率的话,就更不可能了。
回复
libiao16008
2006年07月30日 20:48:33
31楼
20楼说的二次回水,挺新鲜,工业冷却塔一般最大温差20度