用冷却塔能否将水由50度降到20-30度左右,
gchher
gchher Lv.2
2006年07月15日 21:25:53
来自于中央空调
只看楼主

用冷却塔能否将水由50度降到20-30度左右,冷却塔厂的业务员说可以将到28度,想想不可思意,我们现在的室外温度都38度,老板吩咐下来,必须得完成请冷却塌厂家帮忙了。换热器厂家将根本不可能,必须用换热器,用井水来换热,可冷媒水的排放也是一个问题,估计量很大。

用冷却塔能否将水由50度降到20-30度左右,冷却塔厂的业务员说可以将到28度,想想不可思意,我们现在的室外温度都38度,老板吩咐下来,必须得完成请冷却塌厂家帮忙了。
换热器厂家将根本不可能,必须用换热器,用井水来换热,可冷媒水的排放也是一个问题,估计量很大。
免费打赏
yahuhan
2006年08月02日 10:51:15
32楼
我提醒一下:如果将50度的热水直接送入冷却塔将导致大量水蒸发,估计8-10%,是否浪费?在工程上不允许。
建议:1、首先用换热器用冷却水冷却至38度左右。如果能回收此部分热量最好;
2、用冷却塔冷却,黄河以北地区基本上可以冷却至28度,当然最好用8度冷却塔。
3、如果在长江以南地区,则需要井水或其他冷源。若采用喷淋冷却塔使用江河水也能解决问题。
回复
cb8004
2006年08月03日 10:55:58
33楼
只要湿球温度不高于26度就完全可以.但应采用两级冷却,一级用高温型冷却塔,降至38~40度,再进行二次 降温.如果一次降温,塔体太高,且有其他问题.
回复
hizo5555
2006年08月03日 15:28:07
34楼
如果所在地区相对湿度为38%,再从经济上考虑,你的冷却塔应该能达到30度.但是夏季是比较潮湿的,很少地区有这个湿度.
回复
dingbohui
2006年08月03日 16:08:51
35楼

可能你刚刚没有看清楚,楼主说他外面的温度是38度.如果当地的湿球温度能在28度以下的话,降到28度左右是没有问题的.不过损失会比较大.别的不用说,肯定需要强制冷却.建议将常温水和冷却后的高温水结合用,至少能剩电
回复
loveky119
2006年08月03日 17:50:06
36楼
长见识了,谢谢楼上各位。可是即使做到28-30 ,这样做经济性上怎么考虑?
回复