请教问题盘管冷源能不能直接用冷却塔的水呢?
wangzongli_163
2007年05月18日 09:39:11
来自于中央空调
只看楼主

请教问题盘管冷源能不能直接用冷却塔的水呢?

请教问题盘管冷源能不能直接用冷却塔的水呢?
大雪漫天
2007年05月18日 10:03:05
2楼
当然可以,不过怎么做冷源!
回复
wangzongli_163
2007年05月18日 10:09:25
3楼
我不是太懂冷却塔,我知道冷却塔送出的水温度很低,我想问可不可以直接用在盘管上呢?
回复
wangzongli_163
2007年05月18日 10:14:18
4楼
冷却塔的水主要供给那里呢?
回复
coolheating
2007年05月18日 10:17:30
5楼
直接用冷却塔的水的话,你看看风机盘管在那个供水温度下的制冷量吧,能不能满足要求,能满足当然可以,呵呵
回复
lvbin78
2007年05月18日 10:18:30
6楼
冷却塔主要用于制冷主机的冷却水系统。用来冷却制冷主机的散热。如果用于盘管的冷源,必须注意冷却塔的出水温度。夏天肯定是不行的。如果在冬天,可以考虑一下。
回复
wangzongli_163
2007年05月18日 10:33:37
7楼
谢谢大家我基本明白了,
本人初中毕业没学过暖通,
做了8年空调安装,实在觉得烦了,所以出来学学设计,
希望大家支持。
回复
lvbin78
2007年05月18日 14:04:31
8楼
其实在做施工过程中就可以学设计了。比在设计院学到东西还多。
回复
liuhaibinglover
2007年05月19日 11:19:47
9楼
一般不用冷却塔的水哇 ,就是可用也尽量不用。
回复
liangxushen1982
2007年05月19日 11:25:37
10楼
怎么用.按你的说放就是一般空调系统里面的冷却塔.那它的工况是进:37度;出32度.如果是要制冷请问32度的水源进盘管如何制冷?
6楼兄弟:你说冬天可以,请问怎么可以.舒适性空调里面冬天需要制冷吗?
再说要是可以直接用冷却塔里面的水源制冷.那还要那么多的"螺杆\离心\活塞,风冷热泵"等之类的空调主机干吗呢?所以说要制冷\热还是要主机提供冷\热源.冷却塔只是一个附属设备.不能直接用于盘管制冷\制热.
回复
mobile_45
2007年05月19日 12:15:54
11楼
春秋应该还比较舒适,冬季制冷效果肯定好,夏季制热效果好
回复

相关推荐

APP内打开