冷却塔水损耗到底是多少?
腾嘉化粪池a1
2019年09月06日 10:41:19
来自于水处理
只看楼主

水的蒸发损失WE=[ ( Tw1-TW2 ) Cp/R]*LCP:水的定压比热,取4.2KJ/KG.摄氏度, R :水的蒸发潜热2520KJ/KG , L:循 环水流星,( Tw1-TW2) :温差。例如你设计的温差是10度,就是10/600= 1.67 % ,每小时循 环水星1000吨的话,每小时蒸发16.7吨,这是冷却塔全 效时的蒸发量,如果低于这个量就是冷却塔设计有问题。 蒸发耗损量    当冷却回水和空气接触而产生作用,把其水温降时,部分水蒸发会引起冷却回水之损耗,而其损耗量和入塔空气的湿球温度及流量有关,以数学表达式作如下说明:

水的蒸发损失WE=[ ( Tw1-TW2 ) Cp/R]*L
CP:水的定压比热,取4.2KJ/KG.摄氏度, R :水的蒸发潜热2520KJ/KG , L:循 环水流星,( Tw1-TW2) :温差。
例如你设计的温差是10度,就是10/600= 1.67 % ,每小时循 环水星1000吨的话,每小时蒸发16.7吨,这是冷却塔全 效时的蒸发量,如果低于这个量就是冷却塔设计有问题。

冷却塔2 (2).jpg

蒸发耗损量
    当冷却回水和空气接触而产生作用,把其水温降时,部分水蒸发会引起冷却回水之损耗,而其损耗量和入塔空气的湿球温度及流量有关,以数学表达式作如下说明:


令:进水温度为T1°C ,出水温度为T2°C ,湿球温度为Tw,则
★:R=T1-T2 (。C)---  (1)
式中: R :冷却水的温度差,对单位水星即是冷却的热负荷或制冷星Kcal/h
对式( 1 )可推论出水蒸发星的估算公式
*:E=(R/600)x100%  (2)
式中: ----当温度下降R°C时的蒸发量,以总循 环水星的百分比表示% , -0----考虑了各 种散热因素之后确 定之常数。


24f7782662d0f703d849b5240ffa513d2497c5b0_副本.jpg如: R=37-32=5C
则E= { ( 5x100) /600 } =0.83%总水量
或e=0.167%/1*C,即温差为1'C时的水蒸发量
★: A=T2-T1。C ------- (3 )
式中: ----逼近度,即出水温度( T2 )逼近湿球温度的程度。C ,按热交换器设计时冷端温度差取值的惯例,宜取A≥3°C ( CT推进A25 oF即2.78*C) , 不是做不到,而是不合理和不经济。