是单指水量统计,还是消火栓泵的水量?
happyzqh
happyzqh Lv.7
2007年10月09日 08:20:56
只看楼主

多规中8.4.1 室内消防用水量应按下列规定经计算确定:1 建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算;当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得小于10L/s;这一条是单指水量统计,还是消火栓泵的水量?

多规中
8.4.1 室内消防用水量应按下列规定经计算确定:
1 建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或
固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算;当上述
多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得小于10L/s;
这一条是单指水量统计,还是消火栓泵的水量?
免费打赏
ah-wangjun
2007年10月09日 09:49:56
2楼
是水量统计
回复
happyzqh
2007年10月11日 10:53:12
3楼
我理解消火栓泵的水量不变的话,消防水池的容量也不应该变呀。
回复
qianzhou
2007年10月23日 11:57:19
4楼
我也弄不大明白——建筑物内只设有消火栓系统和喷淋系统,那消火栓用水量可以减少50%吗?
如消火栓用水量减少的50%,是只消火栓泵减少,还是贮水池同时减少呢?不理解。。。。
大多时候我都不敢减少,等于没这个规定。
回复
hujl2001
2007年10月23日 16:09:22
5楼
当计算减少50%的时候,那么消火栓泵和消防水池是同时减少的,火灾延续时间内,你的泵的出水量是一定的,那么水池的水再多,也是出不来的。