10kV两进四出型环网柜,如图所示,想问几个问题:1、环网柜中的PT是做什么的?为操作机构提供电源吗?现在常用的环网柜(或比较先进的)都用什么操作机构,操作电压多少,各有什么优缺点?2、图纸中环网柜中进线负荷开关是三工位的,请问接地可以去掉吗?现在只有SF6 是三工位的,空气绝缘(空气绝缘是真空负荷开关吗?)和固体绝缘有三工位的吗?环网柜的三工位有什么优点?3、出线柜中红线所画是一个断路器和三工位隔离开关吧,中间的虚线是通讯联锁的意思吗?怎么联锁的?隔离开关可以放到断路器的上面吗?放上面和下面有什么优缺点?还有环网柜如果进线电源引自KYN28A的出线柜,断路器出线接箱变,请问这样配置可以吗?环网柜的断路器保护采用那种元器件?怎么整定?会不会产生越级跳闸。4、KYN28A-12 柜子中进线柜中还可以配置接地开关吗?难道不会产生带接地开关误合断路器? 刚接触环网柜,请各位高手大侠指导
10kV两进四出型环网柜,如图所示,想问几个问题:1、环网柜中的PT是做什么的?为操作机构提供电源吗?现在常用的环网柜(或比较先进的)都用什么操作机构,操作电压多少,各有什么优缺点?2、图纸中环网柜中进线负荷开关是三工位的,请问接地可以去掉吗?现在只有SF6 是三工位的,空气绝缘(空气绝缘是真空负荷开关吗?)和固体绝缘有三工位的吗?环网柜的三工位有什么优点?3、出线柜中红线所画是一个断路器和三工位隔离开关吧,中间的虚线是通讯联锁的意思吗?怎么联锁的?隔离开关可以放到断路器的上面吗?放上面和下面有什么优缺点?还有环网柜如果进线电源引自KYN28A的出线柜,断路器出线接箱变,请问这样配置可以吗?环网柜的断路器保护采用那种元器件?怎么整定?会不会产生越级跳闸。4、KYN28A-12 柜子中进线柜中还可以配置接地开关吗?难道不会产生带接地开关误合断路器? 刚接触环网柜,请各位高手大侠指导
12楼
学习下.....
回复
13楼
说的详细学习
回复
14楼
我们用锁将其锁上防止误操作
回复
15楼
说实话,偶只接触过一次环网柜,对内部结构真不了解,以下问题只凭自己的想法说说:
1、环网柜中的PT是做什么的?为操作机构提供电源吗?现在常用的环网柜(或比较先进的)都用什么操作机构,操作电压多少,各有什么优缺点?
PT是测量母线电压的,系统图中有220V1KVA数据,好象是取控制电源用的;先进一点的都会装直流屏,因为直流电源可靠。
2、图纸中环网柜中进线负荷开关是三工位的,请问接地可以去掉吗?现在只有SF6 是三工位的,空气绝缘(空气绝缘是真空负荷开关吗?)和固体绝缘有三工位的吗?环网柜的三工位有什么优点?
要看柜子的结构,只要不是GIS柜是可以把进线的接地刀断开的;SF6就是气体绝缘,不是真空断路器,叫SF6气体绝缘断路器,其他的三工位开关现在用的很多,合接地工位是下面设备进入检修状态,不象KYN柜专门装接地刀闸,在结构上可以少占空间,是环网柜比KYN柜小的做法。
3、出线柜中红线所画是一个断路器和三工位隔离开关吧,中间的虚线是通讯联锁的意思吗?怎么联锁的?隔离开关可以放到断路器的上面吗?放上面和下面有什么优缺点?还有环网柜如果进线电源引自KYN28A的出线柜,断路器出线接箱变,请问这样配置可以吗?环网柜的断路器保护采用那种元器件?怎么整定?会不会产生越级跳闸。
柜内联锁是机械联锁,通过机械连杆、挡块等完成联锁的;偶看到过的环网柜结构和KYN柜差不多,断路器上下两侧也有一次插接头的(上下都有隔离功能);环网柜出线用电缆接到箱变,这是最常用的做法;网环柜同样可以装综保,和KYN柜一样达到保护作用,会不会越级跳闸,是继电保护计算的事,与柜子没关系。
4、KYN28A-12 柜子中进线柜中还可以配置接地开关吗?难道不会产生带接地开关误合断路器?
一般高压进线柜不提倡装接地刀闸,但柜子是统一标准(不分进出线)做的,所以,好多进线柜带了接地刀闸,这种柜子在新安装时就要注意了,如果在管理上不是十分严格的单位,就应该把接地刀闸拆掉。
回复
16楼
ccc___ 发表于 2014-7-21 11:05 说实话,偶只接触过一次环网柜,对内部结构真不了解,以下问题只凭自己的想法说说:1、环网柜中的PT是做什 …多谢版主,我也是第一次接触环网柜,以前都是用中置柜的 。这次心里好没底。
回复
17楼
O(∩_∩)O哈哈~,学习了
回复
18楼
好好学习,天天上进
回复
19楼
环网柜的接地刀口是可以加锁的,进线带接地刀没关系,运行的时候,都会挂锁,没什么误合的危险
回复
20楼
空气绝缘没见过,氮气绝缘的见过,氮气绝缘和固体绝缘都有三工位开关,至于进线柜和出线柜什么的,我还没接触到
回复
21楼
学习了,:handshake:)
回复