消火栓水量取值,求各路大神解答。
qq_1396419085879
2014年07月14日 15:29:24
只看楼主

1《建筑设计防火规范》8.4.1中说:建筑物内同时设置消火栓系统,自喷系统,泡沫系统,消防炮系统的情况下,当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得少于10l/s2《高规》7.2.2中说:建筑高度不超过50m,消火栓用水量超过20l/s,且设有自喷系统的建筑物,其室内室外用水量可按照本表减少5l/s。问:若建筑高度48m,建筑物内设置自喷系统,泡沫系统,和消火栓系统,室内消火栓流量为22l/s,多种消防系统需要同时开启。则室内消火栓水量如何取值?为什么?

1《 建筑设计防火规范》8.4.1中说:建筑物内同时设置消火栓系统,自喷系统,泡沫系统,消防炮系统的情况下,当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得少于10l/s
2《高规》7.2.2中说:建筑高度不超过50m,消火栓用水量超过20l/s,且设有自喷系统的建筑物,其室内室外用水量可按照本表减少5l/s。
问:若建筑高度48m,建筑物内设置自喷系统,泡沫系统,和消火栓系统,室内消火栓流量为22l/s,多种消防系统需要同时开启。则室内消火栓水量如何取值?为什么?
免费打赏
jaych829
2014年07月14日 18:20:16
2楼
个人感觉应该按照建规去计算,你的问题中是多种消防系统需要同时开启,而高规中只是有自喷,所以室内消火栓流量应该为11L\s
回复
wuyeping
2014年07月17日 09:19:30
3楼
问:若建筑高度48m,建筑物内设置自喷系统,泡沫系统,和消火栓系统,室内消火栓流量为22l/s,多种消防系统需要同时开启。则室内消火栓水量如何取值?为什么?
依高规。
回复
yayahaopang
2014年07月18日 16:46:57
4楼
我觉得应该按高规,因为建筑高度达到48m,基本应该算高层建筑了。
回复
craft0001
2014年07月20日 12:17:10
5楼
应该按照高规来做。
回复
云飘飘
2014年07月20日 14:09:51
6楼
建规按照建规取值,高规按照高规取值,并着减。
回复
qq_1403051721640
2014年07月21日 08:37:07
7楼
如何取值????
回复
oneknife1984
2014年07月21日 09:46:33
8楼
要按高规计算,住宅建筑高度超过24m算高层建筑,同时作用是指三种以上消防系统同时工作,判断好以上情况后,根据高规选择室内外消防水量,再在这个基础上室内外同时减5就行了
回复
zhyuj2006
2014年07月21日 11:12:35
9楼
适用范围不同,应该依据高规
回复