规范上规定:管道之间及管道与设备、阀门之间的连接法兰,采用金属线跨接并以螺栓紧固时,连接线宜选用 16mm2 多股铜芯绝缘电线,其长度应留有不小于100 mm 的裕度.16mm2 多股铜芯绝缘电线,是BV还是BVR,我的是防爆厂区,是不是需要ZB-BV或者ZB-BVR啊,因为我都看见人家的图纸开过。
规范上规定:
管道之间及管道与设备、阀门之间的连接法兰,采用金属线跨接并以螺栓紧固时,连接线宜选用 16mm2 多股铜芯绝缘电线,其长度应留有不小于100 mm 的裕度.
16mm2 多股铜芯绝缘电线,是BV还是BVR,我的是防爆厂区,是不是需要ZB-BV或者ZB-BVR啊,因为我都看见人家的图纸开过。
2楼
多股铜芯绝缘电线应是ZB-BVR啊。
回复
3楼
jychen1 发表于 2014-7-13 15:19 多股铜芯绝缘电线应是ZB-BVR啊。需要ZB阻燃嘛?那有的图纸开BV是错的?
回复
4楼
我感觉不用使用BVR的吧,因为管道又不动,用BV线就行。
回复
5楼
beida_energy 发表于 2014-7-13 20:38 我感觉不用使用BVR的吧,因为管道又不动,用BV线就行。你们平时用什么啊?BV不是单股铜芯线吗?规范上讲宜用多股铜芯绝缘电线,多股是?
回复
6楼
meishiluguo 发表于 2014-7-13 21:12 你们平时用什么啊?BV不是单股铜芯线吗?规范上讲宜用多股铜芯绝缘电线,多股是?BV线,大于6平方以上都是多股的。6平方是单股导线的最大直径,为2.76MM。10平方以上的,均为多股导线。
回复
7楼
跨接线宜采用铜芯软导线--非多股线也不要求有绝缘护套;可选用编织导线。
当然,如果选用绝缘导线,其阻燃等级应该与其相应环境的电源线一致。
回复
8楼
软铜线吧?
黄/绿双色线肯定不会错,只是线头必须加接线端子!
回复
9楼
防爆区域使用多股铜芯绝缘电线+垫圈,保证有效接触面积
回复
10楼
bv和bvr的区别知识护套软、硬的区别。还是用ZR-BVR的好
回复