大家帮我看看工厂配电室布置合理吗?50KW柴油发电机房放在会议室下面可以吗?是否存在安全危险?噪声污染?另外化验室能放在配电室上方吗?大家有这种2层小楼的配电室的布局图纸吗 ?能给我发一份吗 谢谢各位
大家帮我看看工厂配电室布置合理吗?50KW柴油发电机房放在会议室下面可以吗?是否存在安全危险?噪声污染?另外化验室能放在配电室上方吗?大家有这种2层小楼的配电室的布局图纸吗 ?能给我发一份吗 谢谢各位
12楼
应该没有问题、变压器低压母线较为长了些。
回复
13楼
路过 学习了!
回复
14楼
多谢楼主,辛苦啦
回复
15楼
路过看看。
回复
16楼
说几个自己的观点,不知对不?
1、如果是干变,宜高压或低压配电放在同室,省地就是省钱啊!如果是油变,建议用杆上式的安装,如果当地不允许,那就直接用干变好了。
2、高压室最多就三台环网柜,很少的,有必要这么大个房间吗?
3、不用考虑电磁干扰的问题,对于10kV配电,这个不是问题,除非设备中有空芯电抗器。
回复
17楼
fitman 发表于 2014-7-15 09:24 说几个自己的观点,不知对不?1、如果是干变,宜高压或低压配电放在同室,省地就是省钱啊!如果是油变,建 …你更像是个外行的观点。还杆上变压器,多难看,只有工业场合或者电网公司才这么设置的,而且这么设置的前提是没有高压柜,杆上变压器下面就是低压配电或者从杆上变压器引下然后至低压配电室,而且这么做的前提是小变压器,大变压器是不合适的,比如LZ说的1000kVA变压器。至于高压柜的数量,LZ也没有说,我就不好判断了,还有就是干变直接放在低配室,这种做法是可以的,但是配电室的噪音和空调设置是需要考虑的,如果有人值守的低配室,干变放在一起是不合适的,太吵了。
回复
18楼
电气交流 发表于 2014-7-15 10:07 你更像是个外行的观点。还杆上变压器,多难看,只有工业场合或者电网公司才这么设置的,而且这么设置 …呵呵,楼主的场所正是工厂配电,好象没离题。另我也知很多地方不再允许用杆变方式,但也有很多地方允许的,所以我才说如果当地不允许的,就直接用干变好了。只有一台变压器,高压柜很少超过三台的,除非作为开关站来用,那是特例了。论坛上很多朋友都担心变压器的噪声。我近几年很少到变电站了,以前的产品隔一道墙后其本是没噪音的,现在的产品真的那么差吗?
回复
19楼
fitman 发表于 2014-7-15 13:00 呵呵,楼主的场所正是工厂配电,好象没离题。另我也知很多地方不再允许用杆变方式,但也有很多地方允许的 …呵呵,1000的变压器放在杆上有多恐怖。再说,这样大的变压器低压一般采用母排的,即使采用多根大电缆,配到低压室有多费事。还有,好像是以前民规有规定,315 以下的才允许采用杆上变压器。
回复
20楼
lznybzw 发表于 2014-7-15 22:11 呵呵,1000的变压器放在杆上有多恐怖。再说,这样大的变压器低压一般采用母排的,即使采用多根大电缆,配到 …说的对!查了一下图集,确实建议杆上式的最大是315,早上在街上绕了一圈,最大的是500。因此楼主的方案不适合用杆上式的安装方式,建议用干式变压器集中放在一起,省些地方。
回复
21楼
50KW柴油发电机房放在会议室下面以及化验室放在配电室上方,在噪声上可能会有些问题。化验室中如果人不敏感可以忽略,但是柴油机放在会议室下面,如果开启频繁,这个会议室就废了。
回复