大家帮我看看工厂配电室布置合理吗?50KW柴油发电机房放在会议室下面可以吗?是否存在安全危险?噪声污染?另外化验室能放在配电室上方吗?大家有这种2层小楼的配电室的布局图纸吗 ?能给我发一份吗 谢谢各位
大家帮我看看工厂配电室布置合理吗?50KW柴油发电机房放在会议室下面可以吗?是否存在安全危险?噪声污染?另外化验室能放在配电室上方吗?大家有这种2层小楼的配电室的布局图纸吗 ?能给我发一份吗 谢谢各位
2楼
没人知道吗 谁帮忙看一下啊
回复
3楼
可以,多大的变压器?
回复
4楼
hanzhg54 发表于 2014-7-13 20:02 可以,多大的变压器?1000KVA的变压器
回复
5楼
中控室距离变配电所太近了,楼上楼下,电磁干扰
回复
6楼
没有违反什么规范,但是感觉有些别扭,建议继续优化。
回复
7楼
不合理,为什么变压器要单独搞 一块出来,这样子太难看,建筑专业也同意?,变压器用干式的,完全可以放到高压室与低压室中间,或者干脆放到高压室或低压室
回复
8楼
变压器是油浸式,要注意变压器室面积是否满足规范。中控室放在二楼是常规做法,底层层高要满足配电间的高度要求,中控室应该是有PLC柜和仪表柜等等,控制电缆很多要考虑电缆路由。柴油机上面不要做二层为妥。
回复
9楼
变压器就放到柜子旁边吧
回复
10楼
1、楼主应该对大家明确变压器是油变还是干变。从单独设变压器室、画法(右边像是油枕)看象是油变,根据民规4.3.5 ,设置在民用建筑中的变压器,应选择干式、气体绝缘或非可燃性液体绝缘的变压器。
2、即使采用油变,油枕一般朝外,当然朝侧墙也可以(不允许朝内)。建议油枕朝外,低压侧母排可沿墙敷设,施工、维护方便。
3、图中变压器有个白框,难道是干变的变压器柜?但长宽比例不像。如果是干变,高低压室、变压器可放在一个室内,节省空间,布局也好看。
4、变压器若是油变,要满足通风散热条件,变压器室估计得近6米高,整体布局不好看。
5、柴油发电机的噪声难解决。
6、化验室不知有何东西,是否有电子信息设备?若有,要注意民规23.2.1.3 机房应远离强电磁场干扰场所,不应设置在变压器室、配电室的楼上、楼下或隔壁场所。
回复
11楼
中控室在工业里,不少都是放在配电室的上面,这样打点查问题都容易,电磁干扰基本可以无视。