为何实际电流和计算电流相差很远?
cengjingdeshisan11
2014年07月12日 21:09:11
只看楼主

如图所示,实际电流只有50a左右,对于一个37kw的泵来说,计算电流不是74a吗,为何差了这么多?

如图所示,实际电流只有50a左右,对于一个37kw的泵来说,计算电流不是74a吗,为何差了这么多?

为何电流未到计算电流.jpg

免费打赏
cengjingdeshisan11
2014年07月13日 07:36:06
12楼
waiting末末 发表于 2014-7-12 22:07 是不是启动电流大呢?不是不是 这个是连续运行的状态
回复
cengjingdeshisan11
2014年07月13日 07:37:49
13楼
hanzhg54 发表于 2014-7-12 22:13 水泵的实际电流是在最大扬程和流量的情况下的值,实际上大多数设备都不是在额定负载下运行。多谢多谢!!!!!!
回复
向天索要1度电
2014年07月13日 20:43:08
14楼
cengjingdeshisa 发表于 2014-7-13 07:34 多谢多谢!!!!!!对头对头,有个负载率的因素。
回复
我是地瓜
2014年07月13日 21:14:24
15楼
不再额定工况下运行
回复
一指慢
2014年07月13日 21:16:24
16楼
水泵的配套电机是按泵本身的最高扬程和最大流量选型的,并且就高不就低。
实际使用时由于安装处的条件变化,大多不是满载状态,所以电机也不是满负荷运行,电流也就小于额定电流。
回复
cengjingdeshisan11
2014年07月13日 22:31:29
17楼
一指慢 发表于 2014-7-13 21:16 水泵的配套电机是按泵本身的最高扬程和最大流量选型的,并且就高不就低。实际使用时由于安装处的条件变化 …谢谢指点!!!
回复
qq359879362
2014年07月14日 09:03:08
18楼
水泵为什么有需要系数?水泵正常运行时绝大部分情况都不是满载的情况。。。
另外,电机启动轻载与重载之分是以启动时间为标准的,以4秒和8秒为界。
低于4秒是轻载,4到8秒是一般,超过8秒是重载,在选用软启动器时要注意。
回复
陈氏屾人
2014年07月14日 13:39:27
19楼
zhang243608 发表于 2014-7-13 20:43 对头对头,有个负载率的因素。功率因素
回复
beida_energy
2014年07月14日 15:07:32
20楼
hanzhg54 发表于 2014-7-12 22:15 再说了,37KW的设备电流也就是50几个,怎么会算出70多。37KW电动机咋会只有50多安呢?额定一般就是功率值的两倍,即74安左右。这是估算,你就是用三相功率的计算公式算,也不会是50多安吧?
回复
学海一帆
2014年07月14日 15:40:15
21楼
泵没有工作在额定负载状态下,他的电流自然也不是额定电流了。
回复

相关推荐

APP内打开