为何实际电流和计算电流相差很远?
cengjingdeshisan11
2014年07月12日 21:09:11
只看楼主

如图所示,实际电流只有50a左右,对于一个37kw的泵来说,计算电流不是74a吗,为何差了这么多?

如图所示,实际电流只有50a左右,对于一个37kw的泵来说,计算电流不是74a吗,为何差了这么多?

为何电流未到计算电流.jpg

免费打赏
tangyu19901008
2014年07月12日 22:07:54
2楼
是不是启动电流大呢?
回复
hanzhg54
2014年07月12日 22:13:15
3楼
水泵的实际电流是在最大扬程和流量的情况下的值,实际上大多数设备都不是在额定负载下运行。
回复
hanzhg54
2014年07月12日 22:15:05
4楼
再说了,37KW的设备电流也就是50几个,怎么会算出70多。
回复
向天索要1度电
2014年07月12日 22:38:46
5楼
hanzhg54 发表于 2014-7-12 22:15 再说了,37KW的设备电流也就是50几个,怎么会算出70多。我也想发出这个疑问来。。。
回复
无啥特长
2014年07月13日 01:28:57
6楼
你这个是水泵稳定后的电流,设计的时候当然按照水泵的最远扬程,全负荷运行算的。电流37*1,52/0.8=70.3A
回复
云飘飘
2014年07月13日 04:39:42
7楼
是不是可能才用了节能措施,比如工况下变频调速。
回复
开心老爸
2014年07月13日 06:59:43
8楼
37kW是额定功率,计算出来的是额定电流
泵是轻载负荷,而且很多人在给泵配电机时预留了很多,造成泵的电机不是满负荷
回复
cengjingdeshisan11
2014年07月13日 07:31:43
9楼
开心老爸 发表于 2014-7-13 06:59 37kW是额定功率,计算出来的是额定电流泵是轻载负荷,而且很多人在给泵配电机时预留了很多,造成泵的电机 …多谢!再多问一句,我们给泵配电机应该参考什么书,或是规范?何为轻载负荷?重载负荷?
回复
cengjingdeshisan11
2014年07月13日 07:34:50
10楼
huangchen0213 发表于 2014-7-13 01:28 你这个是水泵稳定后的电流,设计的时候当然按照水泵的最远扬程,全负荷运行算的。电流37*1,52/0.8=70.3A多谢多谢!!!!!!
回复
cengjingdeshisan11
2014年07月13日 07:35:35
11楼
zhang243608 发表于 2014-7-12 22:38 我也想发出这个疑问来。。。详见六楼,一直以来看书都是计算电流为电功率的2倍
回复

相关推荐

APP内打开