关于嵌固端刚度比的问题。
chai2012
chai2012 Lv.9
2014年07月11日 12:46:13
只看楼主

本帖最后由 chai2012 于 2014-7-11 12:48 编辑 根据高规5.3.7,当地下室顶板作为上部结构嵌固端时,地下一层(相关范围内)与首层侧向刚度比不宜小于2.我的问题是两个塔楼的相关范围内有同一堵墙,设这堵墙的侧向刚度为K。那么每个塔楼计算侧向刚度比的时候,这堵墙的刚度贡献是K,还是k/2。类似的,一个设缝的双塔。对于任一塔楼计算刚度比的时候,能否计及另外一栋塔楼上部结构范围内的地下室墙刚度?

本帖最后由 chai2012 于 2014-7-11 12:48 编辑

根据高规5.3.7,当地下室顶板作为上部结构嵌固端时,地下一层(相关范围内)与首层侧向刚度比不宜小于2.

我的问题是两个塔楼的相关范围内有同一堵墙,设这堵墙的侧向刚度为K。
那么每个塔楼计算侧向刚度比的时候,这堵墙的刚度贡献是K,还是k/2。

类似的,一个设缝的双塔。对于任一塔楼计算刚度比的时候,
能否计及另外一栋塔楼上部结构范围内的地下室墙刚度?
chai2012
2014年07月11日 15:14:20
2楼
顶。。。啊 。。。顶
回复
lsmqhln
2014年07月11日 15:19:38
3楼
本帖最后由 lsmqhln 于 2014-7-11 15:23 编辑

好问题!

我的看法是:对于前者,应该是K/2。 对于后者,不能计及另外一栋塔楼上部结构范围内的地下室墙刚度。

理由是:每一个塔楼在受到地震作用时,只能以自己所专有拥有的构件来抵抗。

而地震作用是同时作用于所有塔楼的,每一个塔楼都需要自己的地下部分,不能一物二用。
回复
mkvedsvuyi
2014年07月11日 20:52:24
4楼
建筑地基基础设计规范GB50007-2011,8.4.25,条文解释
捕获.JPG
回复
chai2012
2014年07月14日 09:51:29
5楼
感谢楼上的见解。基础规范里面确实有说明。
回复
lsmqhln
2014年07月14日 10:10:27
6楼
mkvedsvuyi 发表于 2014-7-11 20:52 建筑地基基础设计规范GB50007-2011,8.4.25,条文解释楼上很仔细,不错嘛,正确。就是要以条文为准,(当条文非常清楚时)