请问,预应力张拉理论伸长量是由设计直接给出还是由施工单位自己算的
zhanghaibao
2014年07月10日 14:20:22
来自于桥梁工程
只看楼主

如题,请帮忙

如题,请帮忙
免费打赏
zhidan33
2014年11月30日 15:18:12
13楼
有的图纸上设计给,施工单位以及预应力施工规范控制
回复
renreiconan
2014年11月30日 20:26:54
14楼
记得刚毕业的时候看过的这个帖子,因为虽然是土木出身,但是在学校里一直学的都是地下工程,当时完全看不懂。转眼我工作已经三个月了,现在在回头看这个帖子心里才算多少有些明了
在这里感谢我的工作,感谢土木在线的陪伴
回复
shenyongxing
2014年12月01日 17:54:40
15楼
我们刚做的项目是自己算的
回复
gddsgr
2017年08月17日 10:51:51
16楼
旭日东升 发表于 2014-7-10 15:16 当然是有设计给出,但有时候在施工时参数有变动,施工单位可以自己计算一下,但还得要现场监理认可。如果现 …版主,请教一下设计给的理论伸长量计算的时候有没有考虑工作长度。或者说,我们进行复核的时候需不需要考虑工作长度。
回复
旭日东升
2017年08月21日 15:13:52
17楼
gddsgr 发表于 2017-8-17 10:51 版主,请教一下设计给的理论伸长量计算的时候有没有考虑工作长度。或者说,我们进行复核的时候需不需 …作为有经验的设计人员,应当已经考虑了每个张拉端的工作长度(70~80cu),如果没有考虑,应当是遗漏,补回。