请问,预应力张拉理论伸长量是由设计直接给出还是由施工单位自己算的
zhanghaibao
2014年07月10日 14:20:22
来自于桥梁工程
只看楼主

如题,请帮忙

如题,请帮忙
免费打赏
1晨辉1
2014年07月10日 14:32:50
2楼
有的图纸上设计给,施工单位以及预应力施工规范控制
回复
旭日东升
2014年07月10日 15:16:47
3楼
当然是有设计给出,但有时候在施工时参数有变动,施工单位可以自己计算一下,但还得要现场监理认可。如果现场监理搞不懂,也只能请业主出面请设计者来复核了。
回复
wcxu1
2014年07月10日 15:36:36
4楼
有的设计单位比较正规,就会给你一个设计值,供你参考。有的就不给了,你也拿他没办法,看服务态度和设计理念。如果设计给了,你要复核,没给就自己算,桥规上有计算方法。如果有条件的话建议实测一下钢绞线的弹性模量用实测值进行计算;如果先张法或后张法但孔道不长,线形也不复杂,可以忽略摩阻力或用理论值计算,不然还要进行摩阻力试验,得到实际数值带入计算,得到理论伸长值。
回复
chonglang3000
2014年07月10日 17:27:09
5楼
主要根据张拉设备的不同计算不同的张拉力
回复
yxj2003wy
2014年07月19日 22:15:16
6楼
以前的设计院基本提供计算的参考值,然后施工时由施工单位详细计算后进行对比,如果计算值有出入,和设计一起进行确定。现在的设计基本都不给,有施工单位自行计算,算对算错和设计院没关系
回复
wss_304
2014年07月29日 08:28:06
7楼
设计值是肯定有的,但是施工单位在开工报告中必须有自己的计算值,因为管道的模阻,钢绞线的弹性模量,锚具的回缩量等等和设计的并不会完全一致,不过一般误差都很小。实际操作可以用设计值对照,形成文字必须有实际计算
回复
zzz8816
2014年07月29日 10:07:49
8楼
设计给 我们就直接给表格的。
回复
yuqingjiang1986
2014年11月11日 12:55:19
10楼
施工单位必须要自己算一下 和设计图纸给出的伸长值做对比 差异大的话 要联系设计单位 看摩阻系数 孔道偏差值取值是否有什么不同
回复
shixun123
2014年11月27日 10:48:16
11楼
设计单位给出
回复
qq_1409654624479
2014年11月27日 12:31:26
12楼

有的图纸上设计给,施工单位以及预应力施工规范控制
回复