桥面顶板横向预应力钢绞线张拉
frank317
frank317 Lv.3
2015年11月14日 17:46:24
来自于桥梁工程
只看楼主

桥面顶板横向预应力钢绞线扁锚张拉, 设计要求是两端同时张拉, 但是现场工人的做法是一端先张拉50%左右,另外一端再补张拉到100%, 桥面宽25m, 3束扁锚,工人说两端同时张拉容易爆,或者夹片飞掉,请问各位高手对于这样的做法给点指导,图片我是借用的,明天我去现场再补拍几张我们自己的,

桥面顶板横向预应力钢绞线扁锚张拉, 设计要求是两端同时张拉, 但是现场工人的做法是一端先张拉50%左右,另外一端再补张拉到100%, 桥面宽25m, 3束扁锚,
工人说两端同时张拉容易爆,或者夹片飞掉,
请问各位高手对于这样的做法给点指导,
图片我是借用的,明天我去现场再补拍几张我们自己的,

7290599s.jpg

免费打赏
加倍努力
2015年11月15日 08:03:00
2楼
好图,谢谢楼主!
回复
frank317
2015年11月16日 07:37:16
3楼
大侠们,没人帮顶吗?
回复
wcxu1
2015年11月17日 10:51:21
4楼
我不知道工人说的情况是否真实,因为我没遇到过。我想说的是,25米的钢绞线规范上是允许单端张拉的,像你们工人现在的做法我个人认为没问题。
回复
frank317
2015年11月23日 17:22:22
5楼
扁锚工作长度24.4米,设计要求是两端张拉,但是现场工人一直都没有两端同时张拉,一直都是先张拉一端,后又张拉另外一端,
25米的钢绞线规范上是允许单端张拉的,

这种场合我应该按规范要求还是设计要求啊?
回复
wcxu1
2015年11月24日 10:57:09
6楼
当然是按设计要求了,不过可以变通,你就按工人的方法办吧,如果是我,我就在施工前找设计变更成单端张拉,现在来不及了,就随机应变吧
回复
cyc001313
2015年12月15日 08:58:42
7楼
做法没错的。《公路桥涵施工技术规范》7.8.2“预应力筋采用两端张拉时,可在一端张拉锚固后,再在另一端张拉补足预应力值进行锚固。”,满足规范要求。
回复
frank317
2015年12月24日 16:31:10
8楼
关键工人张拉的第一端是30%左右的预应力,再另一端补足到100%, 可否?