1、如同一束钢绞线从A、B两端同时张拉;A端张拉所得伸长量为La,B端张拉所得伸长量为Lb;则在算现场实测伸长量时为La+Lb 2、千斤顶一个行程不够需分几个行程张拉时具体如何操作?小白所以步骤越详细越好!我现在所在的工地是120的现浇箱梁腹板,A、B两端同时张拉,先张拉到10%测得伸长量L1;然后张拉到20%测得伸长量L2;再拉到40%测得伸长量L3,此时行程不够,然后回油退顶。然后再张拉到70%测得伸长量L4,再次回油退顶;最后张拉到100%,测得伸长量L5,再稳压,回油退顶 ,张拉完毕。这个过程是否合理?一端的伸长量计算在不考虑夹片的情况下是不是为:如:La=L5-L4+L2+L3-2*L1???
为什么没有一个回复???
回复
3楼
木有人顶
:Q
回复
4楼
10%以下的伸长量是不准的,因为刚开始时钢绞线是没有伸直的,千斤顶张拉时起始伸长量应从什么位置开始算?应将10%到20%间的伸长量代替0到10%的伸长量,这样比较准确.
回复
5楼
首次张拉的伸长量计算为:(L3-L1)+(L2-L1)
你的L4、L5不知道是起始计算标准是什么,故无法回答。
回复
6楼
如果你的L4、L5均是油缸的伸长量代替的话,总伸长量可以简化为(L3-L1)+(L2-L1)+L4+L5
回复
7楼
如果你所有的计算标准都是从梁端到锚具夹片的顶面的话,总的伸长量为L5+L2-2*L1
回复
8楼
如果是两端张拉的话,应是两端伸长值之和。
回复
9楼
看施工指南里面的计算方法
回复