宾馆客房边墙型喷头的设计应用
酷酷滴小叶
2014年07月07日 13:26:04
只看楼主

本帖最后由 酷酷滴小叶 于 2014-7-7 13:39 编辑 边墙型喷头因其配水管道易于布置,颇受设计、施工及使用单位的欢迎。但是对于边墙型喷头的应用却是有严格的规定,使得设计及使用中存在一定的限制。选择合适的喷头型式,并且进行合理的平面布置,是自动喷水灭火系统设计中至关重要的步骤。设计案例:扬州某高层宾馆,层数13层,每层30间客房。为了空间的视觉效果,装修标准为客房内起居部分不做吊顶。

本帖最后由 酷酷滴小叶 于 2014-7-7 13:39 编辑

边墙型喷头因其配水管道易于布置,颇受设计、施工及使用单位的欢迎。但是对于边墙型喷头的应用却是有严格的规定,使得设计及使用中存在一定的限制。选择合适的喷头型式,并且进行合理的平面布置,是自动喷水灭火系统设计中至关重要的步骤。

设计案例:扬州某高层宾馆,层数13层,每层30间客房。为了空间的视觉效果,装修标准为客房内起居部分不做吊顶。

一、客房内喷头的选择

由于客房内起居部分不设置吊顶,因此在此部分不适合设置直立喷头或下垂型喷头。

1、喷头型式的选择

根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001, 2005年版)6.1.3.3条“顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头”。由此可见,使用边墙型喷头的场所,既要满足自动喷水灭火系统设置的火灾危险等级的要求,又要满足使用空间的要求。从对设置场所危险等级的分类以及边墙型喷头性能特点等实际情况,既允许使用又严格了使用条件,使用时必须同时满足以下三个条件方能使用边墙型喷头:

1)所使用的场所必须是轻危险级或中危险级I级。

2)所使用的空间只能是居室或办公室。

3)所使用空间处的顶板必须是水平面,喷头附近不得有阻挡喷水的障碍物。

本工程为高层宾馆,其自动喷水灭火系统的设置危险等级为中危险级I级,满足条件1。设置场所为客房内,客房空间属于居住空间,满足条件2。客房内起居部分不设置吊顶,顶板为水平面,满足条件3。因此本工程客房内满足设置边墙型喷头的条件,选择边墙型喷头。

2、标准型和扩展覆盖型喷头的选择

边墙型喷头有标准型和扩展覆盖型两种。对于标准边墙型喷头,现行《自动喷水灭火系统设计规范》中对喷头的最大保护跨度及最大间距作了明确规定,如下表。它是按70%的水量向喷头前方喷洒,30%的水量向喷头的后面墙上喷洒,并符合喷水强度要求而定的。

image_20140707133354.png

对边墙型扩展覆盖喷头,现行《自动喷水灭火系统设计规范》第7.1.13条对其作出如下规定:喷头的最大保护跨度、配水支管上的喷头间距、喷头与两侧端墙的距离等,应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合规范规定。

从平面布置可以看出,一间客房内边墙型标准喷头多达5个,无疑加大了系统的设计流量,并且由于客房两面墙面均设置有喷头,给客房的室内装修增添了困难。而采用边墙型扩展覆盖喷头,则仅需布置一个喷头。很显然边墙型扩展覆盖喷头的优点是保护面积大,安装方便,配水管道房内短而易于布置,不做吊顶,室内装修简便。

因此最终客房内起居不做吊顶部分喷头采用边墙型扩展覆盖喷头。

二、喷头设计计算:

1、喷头喷射范围的计算

本工程边墙型扩展覆盖喷头需保护的面积为:5.5mX3.8m=20.9m2。从图三a中可以看出,当水压为0.20Mpa时,喷湿对面墙距溅水盘1.2m高度以下墙面时房间最大长度为6.2米,考虑不是正对喷射的不利因素影响,也能满足本工程5.5米的房间长度。由5.5米喷水长度,查图三b图,可以得到在0.20Mpa压力下,能喷湿邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下墙面房间的最大宽度为2.4+2.4=4.8米。考虑喷射方向的最不利因素,也应能满足本工程房间宽度3.8米的要求。

由此可见,边墙型扩展覆盖喷头能满足本工程使用场所的喷射范围湿墙性能要求。

2、作用面积内平均喷水强度计算

本工程高层宾馆自动喷水灭火系统设置火灾危险等级为中危险级I级,根据现行《自动喷水灭火系统设计规范》喷头在作用面积内的喷水强度应大于6L/min•m2。

喷头的流量按下式计算:

  式中q——喷头流量(L/min), P——喷头工作压力(MPa),本工程为0.20MPa
  K——喷头流量系数。边墙型扩展覆盖喷头K为115。
  由此得:q=162.62 L/min
  房间内一个边墙型扩展覆盖喷头保护面积为F=5.5mX3.8m=20.9m2,由此可得平均喷水强度为:
  q/F=162.62/20.9=7.78 L/min•m2>6L/min•m2
  满足规范最小喷水强度的要求

综上所述,边墙型扩展覆盖喷头适用于本工程宾馆客房内的使用,并且也是合理的选择。

三、边墙型喷头选用过程应注意的几个问题:

1、边墙型喷头的使用有其一定的限制性,不可随意选用布置,一定要在满足规定条件下的场所方能使用。并且喷头的布置应注意与所用场合的布局与装修协调合理。

2、边墙型扩展覆盖喷头布水及喷湿墙示意图的使用一定要同时满足喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下墙面,并且要核算此时保护面积内的喷水强度应能满足规范的要求。查取曲线时应考虑喷头喷射方向的不利因素。

3、如果边墙型扩展覆盖喷头设置在系统的最不利点时,系统的流量与压力应该按所选最不利点边墙型扩展覆盖喷头所需的压力与流量进行计算。由于边墙型扩展覆盖喷头流量系统为115,其所需的压力和流量往往比标准型喷头高了许多,这将会影响整个系统的设计流量和设计压力。

4、 不可忽视边墙型喷头溅水盘距顶板的距离。规范对边墙型喷头溅水盘距顶板的距离有严格限制。《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.14规定: 直立式边墙型喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于100mm,且不宜大于150mm,与背墙的距离不应小于50mm,并不应大于100mm。水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm。在安装边墙型喷头的地方往往会存在结构梁,设计时不能因为美观或方便的原因而随意将喷头设置在梁下而不考虑喷头与顶板的距离。如果喷头溅水盘与顶板的距离不满足规范的要求将严重影响喷头的感温效果,喷头得不到及时开放,从而延误灭火时机。


边墙型喷头有其保护面积大,设置简便美观的优点,对于没有吊顶而又必须设置喷头的房间(比如酒店客房、高档公寓等)具有很大的优势。但是边墙型喷头也有其无法克服的缺点:与室内最不利处起火点的距离较远,影响喷头的受热,造成灭火延误,影响灭火效果。因此应慎重选用边墙型喷头。对于选用的场合应进行可行性研究,仔细的核对使用条件,合理布置喷头,分析喷头喷水在喷射范围的湿墙性能,认真计算保护范围内的喷水强度,使边墙型喷头得到经济合理的使用。


image_20140707133354.png

免费打赏
岭南雨林
2014年07月07日 15:32:46
2楼
抢个板凳,学习了谢谢
回复
刘巍
2014年07月08日 09:11:25
3楼
好歹配个图片撒,现在装修完成后,真正能满足的还是少吧?
回复
老西方
2014年07月08日 10:22:51
4楼
学习了谢谢
回复
candy_yy_6
2014年07月08日 11:35:13
5楼
很好的帖子,学习了
回复
sjh819
2014年07月08日 12:00:38
6楼
资料不错,谢谢分享。
回复
szg169
2014年07月08日 12:07:45
7楼
非常感谢楼主分享!!!
回复
ls457869
2014年07月08日 12:23:52
8楼
好资料,顶一下。
回复
hjs918
2014年07月08日 12:33:08
9楼
参与学习,谢谢分享。
回复
水专业
2014年07月08日 13:04:10
10楼
谢谢分享
回复
che123______
2014年07月08日 14:42:55
11楼
图3a在哪里?边墙型喷头在压力P=0.20MPa K=115 作用的范围好像不对吧
回复

相关推荐

APP内打开