自拌混凝土放料出错,浇了楼板
y918293034
y918293034 Lv.2
2014年07月06日 23:36:12
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 y918293034 于 2014-7-23 10:17 编辑 框架民宅自拌混凝土,由于砂与石子堆放很近有重叠,铲料的不负责任,其中一盘混凝土只有极少的石子(零星可见),浇了悬挑的楼板阳台的3个位置,每处约1平方米。(12cm厚度)。位置如下图的圆圈处请教各位,这问题严重吗,会开裂吗,怎补救?

本帖最后由 y918293034 于 2014-7-23 10:17 编辑

框架民宅自拌混凝土,由于砂与石子堆放很近有重叠,铲料的不负责任,其中一盘混凝土只有极少的石子(零星可见),浇了悬挑的楼板阳台的3个位置,每处约1平方米。(12cm厚度)。
位置如下图的圆圈处


请教各位,这问题严重吗,会开裂吗,怎补救?


免费打赏
yooxiaodi
2014年07月11日 13:22:00
32楼
不行你就乘着强度还没有上来,直接把模拆了,把浇注料直接捣毁了,然后在从新支模浇筑,不要拆除钢筋,估计你的损失会降到最下,才5200*1800的板,要是你从新植筋就费用高了,
回复
小小菲菲
2014年07月12日 09:20:00
33楼
检测一下混凝土的强度,之后再决定具体的处理方案。
回复
wanghao870806
2014年07月12日 09:50:34
34楼
那你这混凝土是怎么浇的?这么明显的问题没人发现?混凝土没石子都看不见?什么职业素质啊都
回复
zhujiahao106
2014年07月12日 10:04:25
35楼
为了结构安全,砸掉重来!!
回复
chyw19900817
2014年07月12日 13:03:38
36楼
楼主最好返工重做
回复
marnth
2014年07月14日 14:28:58
37楼
混凝土的东西好像除了砸掉重做也没别的处理方式了吧
回复
jiegourenengineer
2014年07月14日 20:11:33
38楼
有点危险啊
回复
爱颖
2014年07月15日 09:22:14
39楼
面积小的话就无所谓了
回复
wang4535187
2014年07月16日 08:52:12
41楼
:):):):):):):):):):):):):):):):)
回复
真诚朋友
2014年07月16日 11:50:16
42楼
拆掉吧,影响安全的。
回复

相关推荐

APP内打开