自拌混凝土放料出错,浇了楼板
y918293034
y918293034 Lv.2
2014年07月06日 23:36:12
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 y918293034 于 2014-7-23 10:17 编辑 框架民宅自拌混凝土,由于砂与石子堆放很近有重叠,铲料的不负责任,其中一盘混凝土只有极少的石子(零星可见),浇了悬挑的楼板阳台的3个位置,每处约1平方米。(12cm厚度)。位置如下图的圆圈处请教各位,这问题严重吗,会开裂吗,怎补救?

本帖最后由 y918293034 于 2014-7-23 10:17 编辑

框架民宅自拌混凝土,由于砂与石子堆放很近有重叠,铲料的不负责任,其中一盘混凝土只有极少的石子(零星可见),浇了悬挑的楼板阳台的3个位置,每处约1平方米。(12cm厚度)。
位置如下图的圆圈处


请教各位,这问题严重吗,会开裂吗,怎补救?


免费打赏
y918293034
2014年07月10日 20:50:07
22楼
laodu5115 发表于 2014-7-10 16:10 听我的 打掉重来请问是局部打掉还是整层打?
回复
liaomingcheng
2014年07月10日 21:26:41
23楼
等过了龄期检测强度,差的太多,得想办法处理,安全第一啊
回复
qq_1397712122359
2014年07月10日 21:52:47
24楼
最后砸掉,就算现在没事,以后用户住久了那个位置自然会脱落的!
回复
qq_1397712122359
2014年07月10日 21:53:09
25楼
最好砸掉,就算现在没事,以后用户住久了那个位置自然会脱落的!
回复
zhang306767
2014年07月10日 22:46:27
26楼
是有点危险,太大意了
回复
weihaismz
2014年07月11日 07:03:58
27楼
应该砸掉,重新浇筑,否则后患无穷!
回复
oldwells1
2014年07月11日 09:11:20
28楼
本帖最后由 oldwells1 于 2014-7-11 09:12 编辑

这哪是悬挑板啊,都有悬臂梁和封口梁的~~没问题的,板的安全度大着呢~~顶多就开裂~~没安全问题!!
回复
wgsych
2014年07月11日 11:06:18
29楼
石子少应该是有问题的吧,不然混凝土中干嘛要放石子
回复
whb_0618
2014年07月11日 11:34:34
30楼
悬挑构件是静定结构,安全度还是宜有富余为宜啊,混凝土强度肯定是不够了~
回复
卜卜
2014年07月11日 12:05:41
31楼
悬挑梁,普通板,强度等级带回弹后确定,达不到设计强度等级的话就拆掉或采取措施加固吧。强度等级差的不多的话,重做注意楼板的标高;加固建议采用叠合层法。
回复