本帖最后由 y918293034 于 2014-7-23 10:17 编辑 框架民宅自拌混凝土,由于砂与石子堆放很近有重叠,铲料的不负责任,其中一盘混凝土只有极少的石子(零星可见),浇了悬挑的楼板阳台的3个位置,每处约1平方米。(12cm厚度)。位置如下图的圆圈处请教各位,这问题严重吗,会开裂吗,怎补救?
本帖最后由 y918293034 于 2014-7-23 10:17 编辑
框架民宅自拌混凝土,由于砂与石子堆放很近有重叠,铲料的不负责任,其中一盘混凝土只有极少的石子(零星可见),浇了悬挑的楼板阳台的3个位置,每处约1平方米。(12cm厚度)。
位置如下图的圆圈处
请教各位,这问题严重吗,会开裂吗,怎补救?
12楼
zq-cyt 发表于 2014-7-8 10:48 量少是完全没有问题的。最简单的方法就是:看看该处混凝土的颜色是不是相差较远,如果看不出色差就完全 …好,现在是养护期,我注意观察
回复
13楼
叫实验室做实验,不行打掉重来卅
回复
14楼
悬挑尺寸不小了,根据回弹结果看吧。
回复
15楼
危险,打掉重来的好。
回复
16楼
y918293034 发表于 2014-7-7 22:35 已上图位置,替我分析下这个看不出你这有什么使用功能,还是等浇筑一个星期后弹一下看看吧,要是能达到70%就没问题
回复
17楼
梁是什么等级混凝土
回复
18楼
测下强度是否满足要求,不然要打掉重新浇筑!
回复
19楼
挑梁的配合比没问题吧。
回复
20楼
面积也不大,最好的办法就是砸了
回复
21楼
听我的 打掉重来
回复