自拌混凝土放料出错,浇了楼板
y918293034
y918293034 Lv.2
2014年07月06日 23:36:12
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 y918293034 于 2014-7-23 10:17 编辑 框架民宅自拌混凝土,由于砂与石子堆放很近有重叠,铲料的不负责任,其中一盘混凝土只有极少的石子(零星可见),浇了悬挑的楼板阳台的3个位置,每处约1平方米。(12cm厚度)。位置如下图的圆圈处请教各位,这问题严重吗,会开裂吗,怎补救?

本帖最后由 y918293034 于 2014-7-23 10:17 编辑

框架民宅自拌混凝土,由于砂与石子堆放很近有重叠,铲料的不负责任,其中一盘混凝土只有极少的石子(零星可见),浇了悬挑的楼板阳台的3个位置,每处约1平方米。(12cm厚度)。
位置如下图的圆圈处


请教各位,这问题严重吗,会开裂吗,怎补救?


免费打赏
无间道
2014年07月07日 06:30:59
2楼
检测一下混凝土的强度,之后再决定具体的处理方案。
回复
diabloboy521
2014年07月07日 07:49:15
3楼
假如浇筑面积较小的话,应该还没什么大的影响!
假如,浇筑面积很大的话,是该琢磨点处理方案了!
好像除了打掉,没什么好办法了……
回复
甲方施工员
2014年07月07日 08:48:20
4楼
悬挑板 啊 多大面积 还是砸掉吧 安全第一
回复
gongchengshi6644
2014年07月07日 09:32:21
5楼
石子太少就成砂浆而不是砼了,又是悬挑板,危险啊,打掉重来的好。
回复
y758306639
2014年07月07日 10:24:19
6楼


当时将这盘浆分3个位置隔开,每个位置放一桶约1平方
回复
happyme14
2014年07月07日 10:26:08
7楼
完事儿 用回弹仪 弹一下吧 再者就是 你悬挑那个构件有多大 ,重要性如何, 要是很重要的话 就凿掉重做吧
回复
一万个为什么
2014年07月07日 17:21:42
8楼
先检测强度吧,不够就拆掉重做吧。
回复
y918293034
2014年07月07日 22:35:13
9楼
happyme14 发表于 2014-7-7 10:26 完事儿 用回弹仪 弹一下吧 再者就是 你悬挑那个构件有多大 ,重要性如何, 要是很重要的话 就凿掉重做 …已上图位置,替我分析下
回复
wang_wq
2014年07月08日 01:36:24
10楼
为了结构安全,砸掉重来!!
回复
zq-cyt
2014年07月08日 10:48:41
11楼
量少是完全没有问题的。

最简单的方法就是:看看该处混凝土的颜色是不是相差较远,如果看不出色差就完全不用出处理。

另外那个位置不是飘板。
回复

相关推荐

APP内打开