恒温恒湿实验室 恒温恒湿实验室构成 一、恒温恒湿实验室由以下分部工程组成: 实验室电 气照工程 实验室给 水排水工程
恒温恒湿实验室
恒温恒湿实验室构成
一、恒温恒湿实验室由以下分部工程组成:
实验室电
气照工程
|
实验室给
水排水工程
|
实验室通
风系统
|
恒温恒湿
控制系统
|
实验室装修工程
装修工程
|
恒温恒湿
实验室
|
二、恒温恒湿实验室设备技术要求
1 温、湿度传感器的要求
准确度:±1.5%RH, ±0.3℃
重复性:优于0.5%RH和0.1℃
稳定性:每年优于1.0%RH和0.1℃
2 风量的要求
理论上,风量越大,送风焓差越小,温湿度越均匀;但风量越大,除湿能力越小,甚至完全丧失,所以恒温恒湿空调要求保证除湿能力的基础上尽可能大风量,对风量的设计要求严格。
方形定风量阀 电动风量调节阀
3、温恒湿实验室对温度和湿度的要求
因为精度的要求,高精密恒温恒湿实验室空调要求制热量、制冷量、加湿量、除湿量均可调节,而且要求比较精确。
三、恒温恒湿实验室装修技术要求
1 恒温恒湿实验室装修要求严格的保温隔湿性能,实验室四个立面采用彩钢复合板,顶和底面采用PE保温板进行保温隔湿处理,可以避免在夏季室内外温差较大时,楼上或楼下的房间产生冷凝水。
2 恒湿恒湿实验室在装修时,窗户应全部封闭;采用冷光源代替自然光照明;房门在装修时也应充分考虑保温及密封。
3 恒温恒湿实验室装修,净高应该考虑实验室内的相关设备高度,且不宜低于2.6m。
4 温、湿度要求特别高的实验室在装修时应设置缓冲间。
5 地板采用架空防静电地板,架空高度宜为30cm左右。
|
四、恒温恒湿实验室空调通风系统技术要求
1恒温恒湿实验室在气流组织设计时,送、回风采用微孔板吊顶送风和地板回风的方式。
2考虑到送风的均匀性,需要制作送风管道,材料采用铝铂复合酚醛泡沫保温板材(防火等级不低于B1级)或镀锌钢板,现场切割制作即可。
3室内应补充足够(满足工作人员提供生理需求)的新鲜空气。
4实验室应保证正压,正压值大于5Pa。
5实验室应有新风系统和排风系统设计,以保证气流顺畅。
气流组织形式(垂直单向流)
五、恒温恒湿实验室水电系统技术要求
1 给水、排水和气体动力管道穿过洁净室的墙壁和楼板应设套管,套管内的管段不得有接头,管子与套管之间必须用不燃和不产尘的密封材料封闭。
2 明装或暗装的电气线管,其管材应采用不燃材料。
3 洁净室内的配电盘、柜,内部不得有灰尘,盘、柜门应能关闭严密。
4 暗装插座、暗装插座箱和开关的接线盒内必须清扫干净,紧贴墙面,安装端正。
5 灯具安装前必须擦拭干净。嵌入吊顶内的暗装灯具,其灯罩的框架与吊顶接缝必须进行密封处理。明装的吸顶日光灯具,其灯架应紧贴吊顶。
6 电线管进入接线盒或配电盘、柜,穿线后必须密封严实。
7 恒温恒湿实验室控制系统应按厂家规定设计安装。
恒湿恒湿实验室整体效果图(气流组织形式:顶送风,地板架空回风)