请教电工高手 关于电容补偿柜的问题
yujun236136
2014年06月17日 13:47:58
只看楼主

本帖最后由 yujun236136 于 2014-6-17 13:52 编辑 厂里的配电房低压补偿柜老是烧电线。变压器功率:630KVA. 补偿柜:六组星形连接每组25KVAR, 六组三角形每组30KVAR。刚送电的时候补偿柜投入一组三角形的电容运行,功率因数显示表三相是正常的 电容柜上面的电流指示三相平衡。 过了一会又投入一个星形连接的投入之后电容柜的电流指示就变了

本帖最后由 yujun236136 于 2014-6-17 13:52 编辑

厂里的配电房低压补偿柜老是烧电线。

变压器功率:630KVA.

补偿柜:六组星形连接每组25KVAR, 六组三角形每组30KVAR。

刚送电的时候补偿柜投入一组三角形的电容运行,功率因数显示表三相是正常的



9.jpg 8.jpg

电容柜上面的电流指示三相平衡。 过了一会又投入一个星形连接的投入之后电容柜的电流指示就变了





1.jpg 2.jpg
A相电流偏大, A相明显过补偿





3.jpg 4.jpg



5.jpg

星形连接这几组, 保险是100A的, 电抗器是80的, 电容器是星形连接的





6.jpg 7.jpg




为什么电流105A,肯定要烧坏电器,而且三相总负载很平衡啊。
投入三角形运行时是好的,为什么系统还要投入一组星形的呢,
投入星形的是不是一次该投三组才平衡,投一组就会造成上面这个情况,
是不是控制器坏了啊。谢谢师傅们的回答

7.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


8.jpg


9.jpg

免费打赏
wxdchgs
2014年06月17日 21:01:24
2楼
第一张图片的COS示值已达0.99、0.99、0.98
设定的COS目标值太高了吧。
你处究竟设到多少?
回复
向天索要1度电
2014年06月17日 22:18:20
3楼
1.发生谐振?2.电抗器和电容器不匹配,导致电抗器两端电压增加。3.控制器设置有问题,或者根本就不应该投入星形接法,请上传一次图,标明各元件型号参数,标明变压器短路电压百分数。以便于分析计算系统配置是否正常。
回复
yujun236136
2014年06月18日 15:52:49
4楼
wxdchgs 发表于 2014-6-17 21:01 第一张图片的COS示值已达0.99、0.99、0.98设定的COS目标值太高了吧。你处究竟设到多少?这个都是设定好的,都是0.95以上
回复
qianbochenhong
2014年09月28日 11:22:09
5楼
第一张图片的COS示值已达0.99、0.99、0.98
设定的COS目标值太高了吧。
你处究竟设到多少?
回复
zhj201112
2018年04月28日 14:27:13
6楼

赞同3楼的说法


回复
wang171468177
2018年05月01日 20:39:40
7楼