独立电房被雷击!!!损失严重(附图)
wq-lin
wq-lin Lv.7
2014年06月15日 01:19:32
只看楼主

本帖最后由 wq-lin 于 2014-6-15 01:25 编辑 独立电房位于丘陵山地半腰上(无人值班)已投运1年多,电房房建有造防雷网,配电地网与防雷地网共用地网,地网阻值1.7Ω(事故后复测3Ω多),上两个月遇地区强对流雷雨天气,由记录观察到先由发电机控制和电球部位发生喷射火光,再到低压配电柜至EPS抽屉发生喷射火光,然后电房全部停电; 电房内没有运行的发电机二次控制回路全部烧毁、PLC远程电力监控交换机及视频监控设备一批烧毁,配电10KV断路器进出线柜跳闸,控制屏显示干变变压器高温告警,低压柜市电发电切换后的1个引至EPS抽屉内开关损坏,抽出损坏低压抽屉后,经各项高低压检测试验后恢复送电,高低压设备正常运行;

本帖最后由 wq-lin 于 2014-6-15 01:25 编辑

独立电房 位于丘陵山地半腰上 (无人值班)已投运1年多,电房房建有造防雷网,配电地网与防雷地网共用地网,地网阻值1.7Ω(事故后复测3 Ω多 ),上两个月遇地区强对流雷雨天气,由记录观察到 先由 发电机控制和电球部位发生喷射火光,再到低压配电柜至EPS抽屉发生喷射火光,然后电房全部停电;
电房内没有运行的发电机二次控制回路全部烧毁、PLC远程电力监控交换机及视频监控设备一批烧毁,配电10KV断路器进出线柜跳闸,控制屏显示干变变压器高温告警,低压柜市电发电切换后的1个引至EPS抽屉内开关损坏,抽出损坏低压抽屉后,经各项高低压检测试验后恢复送电,高低压设备正常运行;
1、现业主管理部门想把电房配电接地网与防雷地网分开独立新造,这样产生什么后果影响?这样貌似违反民规内民用建筑物防雷的11.1.7条规定;
2、想一下问发生这样事情主要原因在那?

3、应如何改善避免同样的事情再次发生?

IMG_20140331_150946.jpg


IMG_20140331_134455.jpg


IMG_20140331_141053.jpg

免费打赏
wq-lin
2014年06月16日 21:13:58
22楼
因该怎样理解发电机在没有运行的情况下烧毁呢?
回复
燕子love111
2014年06月16日 21:19:12
23楼
顶顶,我是来学习的
回复
qq_1402921624780
2014年06月16日 21:26:19
24楼

谢谢分享,下载了谢谢分享,下载了谢谢分享,下载了
回复
浪尽天涯
2014年06月16日 21:45:15
25楼
本身10KV高压进变压器就有避雷器,电压配电柜也有浪涌保护器呀,不存在雷吧,是否内设置不正常。
回复
yanglong12
2014年06月16日 22:16:01
26楼
6#



发表于 11 小时前 |只看该作者






学习了,谢谢了
回复
子寓
2014年06月17日 05:29:09
27楼
学习了,谢谢了
回复
liu02131
2014年06月17日 08:07:45
28楼
1、还是合用的好,并不能做到真正的隔离;2、防雷措施要齐全:浪涌保护、接地电阻、避雷针。
回复
hy水电工123
2014年06月17日 08:13:59
29楼
学习了,谢谢了
回复
jin1939866853
2014年06月17日 08:15:22
30楼
跟各位大神 学习下
回复
liyongjing12
2014年06月17日 08:17:53
31楼
这种情况还是头一次听说!学习了!看看
回复