本帖最后由 wq-lin 于 2014-6-15 01:25 编辑 独立电房位于丘陵山地半腰上(无人值班)已投运1年多,电房房建有造防雷网,配电地网与防雷地网共用地网,地网阻值1.7Ω(事故后复测3Ω多),上两个月遇地区强对流雷雨天气,由记录观察到先由发电机控制和电球部位发生喷射火光,再到低压配电柜至EPS抽屉发生喷射火光,然后电房全部停电; 电房内没有运行的发电机二次控制回路全部烧毁、PLC远程电力监控交换机及视频监控设备一批烧毁,配电10KV断路器进出线柜跳闸,控制屏显示干变变压器高温告警,低压柜市电发电切换后的1个引至EPS抽屉内开关损坏,抽出损坏低压抽屉后,经各项高低压检测试验后恢复送电,高低压设备正常运行;
独立电房 位于丘陵山地半腰上 (无人值班)已投运1年多,电房房建有造防雷网,配电地网与防雷地网共用地网,地网阻值1.7Ω(事故后复测3 Ω多 ),上两个月遇地区强对流雷雨天气,由记录观察到 先由 发电机控制和电球部位发生喷射火光,再到低压配电柜至EPS抽屉发生喷射火光,然后电房全部停电;
电房内没有运行的发电机二次控制回路全部烧毁、PLC远程电力监控交换机及视频监控设备一批烧毁,配电10KV断路器进出线柜跳闸,控制屏显示干变变压器高温告警,低压柜市电发电切换后的1个引至EPS抽屉内开关损坏,抽出损坏低压抽屉后,经各项高低压检测试验后恢复送电,高低压设备正常运行;
1、现业主管理部门想把电房配电接地网与防雷地网分开独立新造,这样产生什么后果影响?这样貌似违反民规内民用建筑物防雷的11.1.7条规定;
2、想一下问发生这样事情主要原因在那?
3、应如何改善避免同样的事情再次发生?