独立电房被雷击!!!损失严重(附图)
wq-lin
wq-lin Lv.7
2014年06月15日 01:19:32
只看楼主

本帖最后由 wq-lin 于 2014-6-15 01:25 编辑 独立电房位于丘陵山地半腰上(无人值班)已投运1年多,电房房建有造防雷网,配电地网与防雷地网共用地网,地网阻值1.7Ω(事故后复测3Ω多),上两个月遇地区强对流雷雨天气,由记录观察到先由发电机控制和电球部位发生喷射火光,再到低压配电柜至EPS抽屉发生喷射火光,然后电房全部停电; 电房内没有运行的发电机二次控制回路全部烧毁、PLC远程电力监控交换机及视频监控设备一批烧毁,配电10KV断路器进出线柜跳闸,控制屏显示干变变压器高温告警,低压柜市电发电切换后的1个引至EPS抽屉内开关损坏,抽出损坏低压抽屉后,经各项高低压检测试验后恢复送电,高低压设备正常运行;

本帖最后由 wq-lin 于 2014-6-15 01:25 编辑

独立电房 位于丘陵山地半腰上 (无人值班)已投运1年多,电房房建有造防雷网,配电地网与防雷地网共用地网,地网阻值1.7Ω(事故后复测3 Ω多 ),上两个月遇地区强对流雷雨天气,由记录观察到 先由 发电机控制和电球部位发生喷射火光,再到低压配电柜至EPS抽屉发生喷射火光,然后电房全部停电;
电房内没有运行的发电机二次控制回路全部烧毁、PLC远程电力监控交换机及视频监控设备一批烧毁,配电10KV断路器进出线柜跳闸,控制屏显示干变变压器高温告警,低压柜市电发电切换后的1个引至EPS抽屉内开关损坏,抽出损坏低压抽屉后,经各项高低压检测试验后恢复送电,高低压设备正常运行;
1、现业主管理部门想把电房配电接地网与防雷地网分开独立新造,这样产生什么后果影响?这样貌似违反民规内民用建筑物防雷的11.1.7条规定;
2、想一下问发生这样事情主要原因在那?

3、应如何改善避免同样的事情再次发生?

IMG_20140331_150946.jpg


IMG_20140331_134455.jpg


IMG_20140331_141053.jpg

免费打赏
合十
2014年06月16日 14:20:41
12楼
接地电阻值没问题,是不是末端spd的问题?求指教
回复
我还在
2014年06月16日 14:55:08
13楼
学习了,谢谢了
回复
zz6188616
2014年06月16日 14:56:39
14楼
网络大概是有问题,我怎么一个图片都没看到。大概分析一下,避雷设置不起作用,接地装置出现问题,浪涌设备保护如同虚设。过压过流这些保护全都不能满足要求。
回复
陈氏屾人
2014年06月16日 15:03:09
15楼
雷太厉害了。
回复
courageme
2014年06月16日 15:43:13
16楼
学习了,雷电威力好大
回复
qq_1402898961602
2014年06月16日 16:10:35
17楼
ccc___ 发表于 2014-6-15 16:19 电力系统被雷电击坏,不是建筑防雷没做好,是电力系统过电压保护没做好,雷电烧的电器都是从电源线路引入的 …如果建筑物没有被雷电损坏,应该是电缆防雷问题。建议检查配电箱、柜防雷措施是否完善。
回复
fitman
2014年06月16日 17:01:05
18楼
变电站受直击雷影响是比较小的。一般都是外部进出线引入的雷电波。如果低压出线是电缆,则一般就只有在高压进线处引入了。要指出的是,虽然装了避雷器,但避雷器的保护不是一定有效的。我就遇过很多次在避雷器边的设备因过压损坏而避雷器不动作的情况。向厂家咨询后得到的答案是如果雷冲击的波头太陡,则避雷器可能不动作。但由于是小概率事件,就接受结果吧。如果实在要防护,那就加一组阻容吸收器吧。
回复
poi1956
2014年06月16日 17:15:44
19楼
独立配电房其实有人没人没关系,关键是避雷的设备没有发挥作用,这才是原因所以!
回复
intertu
2014年06月16日 18:04:29
20楼

跟各位大神 学习下
回复
xyyrrr
2014年06月16日 19:50:13
21楼
分开好,有个领导(老师傅)曾经跟我强调过接地网的强度问题.他老人家一再强调,接地电阻是合格的,强度不同时,承受雷击(或过压)能量的能力就不同.尊重领导起见,我是死记的这个结论,仅供楼主参考.
回复