独立电房被雷击!!!损失严重(附图)
wq-lin
wq-lin Lv.7
2014年06月15日 01:19:32
只看楼主

本帖最后由 wq-lin 于 2014-6-15 01:25 编辑 独立电房位于丘陵山地半腰上(无人值班)已投运1年多,电房房建有造防雷网,配电地网与防雷地网共用地网,地网阻值1.7Ω(事故后复测3Ω多),上两个月遇地区强对流雷雨天气,由记录观察到先由发电机控制和电球部位发生喷射火光,再到低压配电柜至EPS抽屉发生喷射火光,然后电房全部停电; 电房内没有运行的发电机二次控制回路全部烧毁、PLC远程电力监控交换机及视频监控设备一批烧毁,配电10KV断路器进出线柜跳闸,控制屏显示干变变压器高温告警,低压柜市电发电切换后的1个引至EPS抽屉内开关损坏,抽出损坏低压抽屉后,经各项高低压检测试验后恢复送电,高低压设备正常运行;

本帖最后由 wq-lin 于 2014-6-15 01:25 编辑

独立电房 位于丘陵山地半腰上 (无人值班)已投运1年多,电房房建有造防雷网,配电地网与防雷地网共用地网,地网阻值1.7Ω(事故后复测3 Ω多 ),上两个月遇地区强对流雷雨天气,由记录观察到 先由 发电机控制和电球部位发生喷射火光,再到低压配电柜至EPS抽屉发生喷射火光,然后电房全部停电;
电房内没有运行的发电机二次控制回路全部烧毁、PLC远程电力监控交换机及视频监控设备一批烧毁,配电10KV断路器进出线柜跳闸,控制屏显示干变变压器高温告警,低压柜市电发电切换后的1个引至EPS抽屉内开关损坏,抽出损坏低压抽屉后,经各项高低压检测试验后恢复送电,高低压设备正常运行;
1、现业主管理部门想把电房配电接地网与防雷地网分开独立新造,这样产生什么后果影响?这样貌似违反民规内民用建筑物防雷的11.1.7条规定;
2、想一下问发生这样事情主要原因在那?

3、应如何改善避免同样的事情再次发生?

IMG_20140331_150946.jpg


IMG_20140331_134455.jpg


IMG_20140331_141053.jpg

免费打赏
云飘飘
2014年06月15日 06:51:32
2楼
1、还是合用的好,并不能做到真正的隔离;2、防雷措施要齐全:浪涌保护、接地电阻、避雷针。
回复
向天索要1度电
2014年06月15日 14:43:58
3楼
系统里加避雷针了么??对于特殊地理位置,防雷措施做好是最重要的啊。
回复
lingxuct
2014年06月15日 16:19:00
4楼
电力系统被雷电击坏,不是建筑防雷没做好,是电力系统过电压保护没做好,雷电烧的电器都是从电源线路引入的雷电波,是过电压引起的故障!

可以查一下,10KV系统上装了几付避雷器,这次故障后击穿了几付(击穿是正常现象,没有击穿是不正常现象);
第二,用于“发电机二次控制回路、PLC远程电力监控交换机及视频监控设备”的电源上击穿了多少组SPD,同样也是击穿为正常没击穿(或没有装过电压保护器)是不正常现象!
回复
wq-lin
2014年06月15日 16:57:23
5楼
山脚高压电缆引落 处(高压电缆长大约500米),电房进线断路器开关柜内各安装1组高压避雷器,干变低压侧、低压总断路器开关柜及电容补偿柜各1组低压避雷器,经检测高低压避雷器均没有损坏,SPD就不清楚了,我们只负责10kV引落至配电站低压出线屏内低压出线开关处,其它不是我们造的,公共接地网也不在我们的工程范围内。
市电和发电转换使用4P框架断路器造的联锁,录像显示发电机那边先喷出火花,再到市电、发电切换柜后的1个连接EPS的抽屉开关处出现喷火花现象;
现急需解决配电用的地网是和房建防雷的地网合用的好,还是各自独立,各自独立配电的地网需要满足什么要求?
回复
小小菲菲
2014年06月16日 10:55:06
6楼
学习了,谢谢了
回复
这次可以了
2014年06月16日 11:35:45
7楼
跟各位大神 学习下
回复
巨人电气
2014年06月16日 11:39:12
8楼
跟各位大神 学习下
回复
cen1993
2014年06月16日 11:47:50
9楼

跟各位大神 学习下
回复
yuan2476653562
2014年06月16日 12:38:24
10楼
这是什么情况中
看看
回复
之清
2014年06月16日 12:43:53
11楼
谁有不能保证完全不被雷击,只是个概率问题
回复