独立电房被雷击!!!损失严重(附图)
wq-lin
wq-lin Lv.7
2014年06月15日 01:19:32
只看楼主

本帖最后由 wq-lin 于 2014-6-15 01:25 编辑 独立电房位于丘陵山地半腰上(无人值班)已投运1年多,电房房建有造防雷网,配电地网与防雷地网共用地网,地网阻值1.7Ω(事故后复测3Ω多),上两个月遇地区强对流雷雨天气,由记录观察到先由发电机控制和电球部位发生喷射火光,再到低压配电柜至EPS抽屉发生喷射火光,然后电房全部停电; 电房内没有运行的发电机二次控制回路全部烧毁、PLC远程电力监控交换机及视频监控设备一批烧毁,配电10KV断路器进出线柜跳闸,控制屏显示干变变压器高温告警,低压柜市电发电切换后的1个引至EPS抽屉内开关损坏,抽出损坏低压抽屉后,经各项高低压检测试验后恢复送电,高低压设备正常运行;

本帖最后由 wq-lin 于 2014-6-15 01:25 编辑

独立电房 位于丘陵山地半腰上 (无人值班)已投运1年多,电房房建有造防雷网,配电地网与防雷地网共用地网,地网阻值1.7Ω(事故后复测3 Ω多 ),上两个月遇地区强对流雷雨天气,由记录观察到 先由 发电机控制和电球部位发生喷射火光,再到低压配电柜至EPS抽屉发生喷射火光,然后电房全部停电;
电房内没有运行的发电机二次控制回路全部烧毁、PLC远程电力监控交换机及视频监控设备一批烧毁,配电10KV断路器进出线柜跳闸,控制屏显示干变变压器高温告警,低压柜市电发电切换后的1个引至EPS抽屉内开关损坏,抽出损坏低压抽屉后,经各项高低压检测试验后恢复送电,高低压设备正常运行;
1、现业主管理部门想把电房配电接地网与防雷地网分开独立新造,这样产生什么后果影响?这样貌似违反民规内民用建筑物防雷的11.1.7条规定;
2、想一下问发生这样事情主要原因在那?

3、应如何改善避免同样的事情再次发生?

IMG_20140331_150946.jpg


IMG_20140331_134455.jpg


IMG_20140331_141053.jpg

免费打赏
张哈哈哥
2014年06月17日 08:22:04
32楼
很好的主力军。资料是奔驰
回复
wenkenman
2014年06月17日 08:28:07
33楼
雷电还是比较狠呀。。。。。
回复
张嘿嘿
2014年06月17日 08:28:37
34楼
很好的主力军。资料是奔驰
回复
不再迷惘
2014年06月17日 08:52:20
36楼
围观了-----不带小尾巴
回复
zhaorenhui
2014年06月17日 09:07:45
37楼
应该是过电压措施没做好,百密一疏,不做就有隐患
回复
开心的人
2014年06月17日 10:20:50
38楼
路过学习了.......
回复
chyw19900817
2014年06月17日 10:48:28
39楼
新手,路过学习的
回复
louliguo
2014年06月17日 10:56:51
40楼
地网问题
地网没有必要分开,这类建筑物应该采用联合地网。
雷击怎么发生的
雷击是从线路感应过来的,应该架空线路遭受感应雷击,雷电流沿着线路侵入各个设备,对设备造成雷击
3预防
简单来说,架空路改地埋,地埋线缆铠装层或者金属屏蔽管两端接地;如果不能,架空线路上部安装架空避雷线,做好接地;低压线路安装浪涌保护器。
电房内没有运行的发电机二次控制回路全部烧毁,在这些设备不运行的时候尤其是雷雨季节断开电源。
回复
菜鸟1414
2014年06月17日 11:08:50
42楼
菜鸟学习~~~~~
回复
luhuali
2014年06月17日 11:53:26
44楼
跟各位大神 学习下
回复

相关推荐