电气竖井内有没有必要设置楼层等电位箱
wunai925921
2014年06月12日 18:45:04
只看楼主

如题:二类防雷建筑,电气竖井内有没有必要设置楼层等电位箱

如题:二类防雷建筑,电气竖井内有没有必要设置楼层等电位箱
免费打赏
云飘飘
2014年06月13日 06:26:20
2楼
这个与防雷等级没有关系,电气竖井内应该设置接地端子,是规范规定的,用于楼层电气箱等等电位连接。
回复
hzhsj
2014年06月13日 08:26:03
3楼
如果楼层较高,且电气竖井内有防雷引下线通过(一般都是有的),为避免引入反击雷,还是设置楼层等电位箱为好。
回复
zhufeng7413
2014年06月16日 09:09:49
4楼
应该设置等电位,与防雷等级没有关系
回复
黑默先生
2016年12月29日 10:19:13
5楼
谢谢,学习了
回复
ly10110337
2017年09月21日 16:03:39
6楼
规范要求电气竖井内应敷设接地干线和接地端子
回复
dalijiang
2017年09月21日 16:14:33
7楼
有必要,不过不用每层都设置
回复
airan3333
2017年11月21日 17:43:39
8楼
ly10110337 发表于 2017-9-21 16:03 规范要求电气竖井内应敷设接地干线和接地端子什么规范,能告诉下吗
回复
a396673967
2017年11月22日 09:03:14
9楼


谢谢楼主分享
回复
bjhad13
2017年11月22日 11:00:55
10楼
谢谢楼主分享
回复
hnzz090
2017年11月23日 13:27:00
11楼
有必要设置楼层等电位箱。