基础设计为混凝土灌注桩直径800MM 和1M两种,桩上部基底满铺10公分C15垫层做丙纶防水层及细石混凝土保护层,再上面是承台、地梁+梁间200MM厚防水筏板。设计图纸桩身与承台示意图,显示桩头只嵌入砼垫层10公分,与垫层顶标高相同,未嵌入承台,不符合地基规范,想请教各位这样 有无不妥.
基础设计为混凝土灌注桩直径800MM 和1M两种,桩上部基底满铺10公分C15垫层做丙纶防水层及细石混凝土保护层,再上面是承台、地梁+梁间200MM厚防水筏板。设计图纸桩身与承台示意图,显示桩头只嵌入砼垫层10公分,与垫层顶标高相同,未嵌入承台,不符合地基规范,想请教各位这样 有无不妥. |
2楼
画个简图更容易让人理解。
回复
3楼
这样应该不妥,桩应深入承台砼100,建议将此疑问反馈给设计处理
回复
4楼
xpy1101 发表于 2014-6-7 13:15 这样应该不妥,桩应深入承台砼100,建议将此疑问反馈给设计处理谢谢, 已经联系设计了,对伸入承台部分设计要求加大承台高度,也就是说承台像一个反凹一样扣在桩上,但丙纶防水在桩头部位做法 要礼拜一才能答复
回复
5楼
按照构造要求需伸入承台10公分,以保证连接
回复
6楼
qe2089003 发表于 2014-6-7 20:50 谢谢, 已经联系设计了,对伸入承台部分设计要求加大承台高度,也就是说承台像一个反凹一样扣在桩上,但丙 …此条+钢筋上加止水项圈即可解决,防水材料变更为热熔性材料
回复
7楼
挺好的资料,谢谢楼主
回复